首页 工业互联 正文

回复

PROFINET到EtherCAT主站协议转换网关的工程实现指引

工业互联 浏览:16 回复:0 收藏

稳联技术市场部  2025-06-25 17:45

在工业自动化领域,工业通信行业占据核心地位,其中协议转换模块的应用尤为广泛。此类模块在功能上可类比为“语言翻译器”,负责将一种通信协议转换为另一种,以满足特定的通信需求,并确保现有投资的保护。PROFINET转EtherCAT网关WL-PN-ECATM作为一种高效、便捷且经济的解决方案,实现了不同网络间的快速连接。该设备设计精巧,可直接安装于DIN导轨之上,并支持简易拆卸。其协议功能已高度集成于紧凑型模块内,外壳尺寸为40 x 70 x 110mm,展现出其不占空间的优势。通过35mm导轨及跨接线,即可轻松连接至相应组件。该设计提供了极大的灵活性,允许根据实际需求集成网关,并可随时进行单独更换,无需更换整个通信系统,从而有效节约成本。

此外,PROFINET转EtherCAT网关还内置了用于固件更新的Server服务器功能。本研究将演示如何利用PROFINET主站完成PROFINET转EtherCAT网关的PROFINET转EtherCAT协议配置过程。

操作指南:网关架构解析:鉴于 WL-PN-ECATM Gateway 采用了模块化设计,一个功能完备的网关由两个独立的网关组件构成。因此,首要步骤是挑选出符合实际需求的通信协议网关组件。本案例中,以 PROFINET 至 EtherCAT 协议转换网关组件为例进行说明。 模块部署:利用所提供的插件式跳线接头,将互连端口与各个网关组件进行连接。若需安装于控制柜内,可直接将其固定于 DIN 导轨之上。 电源供应:确保电源线的正确连接,为网关模块提供稳定的 24V 直流电源。网络布线步骤:需将网络线缆分别接入PROFINET主站板卡(以WL-PN-ECATM型号为例)以及EtherCAT主站PC(以WL Studio Windows平台上的主站为例,亦可选用TwinCAT系统),并确保精确区分输入端口与输出端口。

  1. 网关配置要求:为确保主站能够准确识别网关从站设备,无论是PROFINET网络还是EtherCAT网络,均需在相应的配置软件中进行网络组态。以WL-PN-ECATM配置软件WL-PN-ECATM Configurator为例,进行PROFINET网络的组态操作。对于其他主站,例如采用西门子PLC的情况,则可使用博途TIA软件进行类似操作。在进行PROFINET配置的初始步骤中,首先需将WL-PN-ECATM GW从站的GSD文件导入至WL-PN-ECATM配置器。具体操作为:在配置器的菜单中选择“工具”选项,随后执行“安装新的PROFINET/GSDML XML文件”命令。接下来,定位至GSD文件:GSDML-V2.31-WL-PN-ECATM-GW-20160413-145400,并完成安装过程。

在PN组态中,可将相应的设备直接拖拽至组态窗口以执行配置。在PN组态的第3步中,通过DCP(Device Configuration Protocol)为从站设备配置静态IP地址及标识符,此操作主要针对WL-PN-ECATM网关。尽管此步骤并非强制性要求,但在主站已配置网关却无法识别从站设备时,推荐采用此方法进行深入配置。

针对PN组态的配置,首先需双击组态窗口中的各个设备图标,对主站与网关进行必要的参数配置。关键步骤在于IP地址的配置。在本示例中,主站的IP地址配置为192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0;网关的IP参数应与先前DCP设置保持一致,即IP地址为199.168.1.2,子网掩码为233.233.233.0。在PN组态过程中,需添加从站输入输出变量(对从站输入输出进行配置)。在此步骤中,分别配置了16字节的输入输出变量,该模块的最大容量可达512字节。至此,PROFINET组态已基本完成。之后需要保持配置(选 Save 控件)并下载(选 Dowload 控件)给主站控制器。

在进行网关配置时,另一端需对EtherCAT网关组件进行设置,该过程相对简单。以WL Studio在Windows环境下作为主站为例,仅需将EtherCAT网关从站描述文件Gateway_Component_EtherCAT-W2.xml载入至主站的相应路径中。具体操作步骤如下:首先,通过WL Studio的Actions菜单选择Open slaves library folder选项,随后将xml文件复制至所打开的文件夹路径内。完成文件复制后,需重新加载xml文件,操作为通过Actions菜单选择Reload slaves library选项。最后,执行网络扫描以完成配置过程。通信测试:在成功完成PROFINET与EtherCAT网络配置后,即可启用PROFINET至EtherCAT协议转换网关。以下是相应的测试数据记录。

综上所述,已完成PROFINET至EtherCAT(WL-PN-ECATM)模块化网关的配置与测试工作。