首页 无线通讯 正文

回复

分布式控制系统:WinCC与两台PLC的无线Modbus通信方案

无线通讯 浏览:16 回复:0 收藏

USB210  2025-06-25 14:09

测试设备与参数

西门子PLC型号:S7-1200 × 2台

上位机:WinCC7.4 × 1台

PLC无线通讯终端——DTD418MB × 3块

主从关系:1主2从

通讯接口:RJ45接口

供电:12-24VDC

通讯协议:ModbusTCP/IP协议

传输距离:100米,1KM

本方案以WinCC和2台西门子S7-1200 PLC为例,在ModbusTCP/IP协议下实现无线以太网通信实现过程。

在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备,用户无需更改程序。

接线方式

1.上位机与DTD418MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。

2.PLC与DTD418MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。

WinCC参数设置及测试界面

1.打开变量管理

2.添加新的驱动程序

3.添加2个不同地址的PLC

其中的“192.168.2.11”是cpu的ip地址。如果有多台PLC IP地址不同即可,需要在同一个局域网内。

4.添加相应的变量名称和地址

5.画面设计

6. 画面控件与变量的关联

PLC参数设置

1. 编写一个启停程序

其中Q0.2和Q0.3是起保停

2. PLC的IP地址设置

3. 将程序下载到PLC

测试方法

1. 用WICC的Q0和Q1按钮控制PLC对应的Q点,同时在WINCC上监测Q点输出。

2. 给PLC的I点输入信号,看WINCC是否有监测到相应点的信号

3. 通过给PLC相应寄存器写入数值,看WINCC是否有对应的数值


我知道了