如图,轨道交通设备连接示意图
主要的问题是A设备X3接口和B设备X4接口在连接时会出现延时的问题,
连接时间从五分钟到五分钟不等,
每次开机之后需要等待这么久的时间才能连接,
请问有没有大神懂这个的?小弟不胜感激!

如图,轨道交通设备连接示意图
主要的问题是A设备X3接口和B设备X4接口在连接时会出现延时的问题,
连接时间从五分钟到五分钟不等,
每次开机之后需要等待这么久的时间才能连接,
请问有没有大神懂这个的?小弟不胜感激!

不明白为什么会出现这种延迟,请帮忙看看是软件配置的问题还是交换芯片的问题?
再确认下一些信息:
1、A和B 之间的距离 大概多远? 超过50米?
2、几类网线?
3、B设备的供电电源 功率 足够 B设备的使用?
"Allen010" 的回复,发表在2楼
对内容: 【再确认下一些信息:1、A和B 之间的距离 大概多远? 超过50米?2、几类网线?3、B设备的供电电源 功率 足够 B设备的使用?...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
老哥,目前是在测试,AB距离不超过1米
用的网线是轨道交通机车用的那种
设备电源功率是足够的,3.3V*5A的
另外还有个问题就是 A设备的X3直接接电脑是没问题的,为啥接到B的X4就有问题了呢?
谢谢
"安静的大闸蟹" 的回复,发表在3楼
对内容: 【"Allen010" 的回复,发表在2楼 对内容: 【再确认下一些信息:1、A和B 之间的距离 大概多远? 超过50米?2、几类网线?3、B设备的供电电源 功率 足够 B设备的使用?....】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
交换机 芯片这么怂? 进行级联 一层 就这样了…… 若把A、B交换机 交换下位置 是怎么的情况?
"Allen010" 的回复,发表在4楼
对内容: 【"安静的大闸蟹" 的回复,发表在3楼 对内容: 【"Allen010" 的回复,发表在2楼 对内容: 【再确认下一些信息:1、A和B 之间的距离 大概多远? 超过50米?...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
老哥,两台交换机是一样的,这样交换的原因是什么呢?
排除一下:
1、A和B的两个网口都和普通电脑互联没有问题
2、A的两个网口直接用网线连接,看亮不。
以上都没问题
1、网口可以设定双工模式的,把它全部设置成固定的速率,不要自协商模式
还是没有解决,只能恶心一点
:A和B之间通过一台靠谱的交换机互联。
"ashen" 的回复,发表在6楼
对内容: 【排除一下:1、A和B的两个网口都和普通电脑互联没有问题2、A的两个网口直接用网线连接,看亮不。以上都没问题1、网口可以设定双工模式的,把它全部设置成固定的速率,不要自协商模式还是没有解决,只能恶心一点...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
谢谢老哥,我先试试您的办法
我们在测试过程中,把交换机(自研)的主芯片88E6061拆下来换了一个,他就可以了,但是换上原来的这个就不行,难道是芯片的问题吗?可是都是同批次的产品,从代理进的货
"安静的大闸蟹" 的回复,发表在5楼
对内容: 【"Allen010" 的回复,发表在4楼 对内容: 【"安静的大闸蟹" 的回复,发表在3楼 对内容: 【"Allen010" 的回复,发表在2楼 对内容: 【...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
A的X3连接到 电脑正常,连接到 B上不正常;可能 B的芯片 有问题;
交换的目的 就是 为了 验证下: 交换后 B的 X3连接到 电脑是否正常? 若不正常,说明 B的芯片 有问题哈
"Allen010" 的回复,发表在9楼
对内容: 【"安静的大闸蟹" 的回复,发表在5楼 对内容: 【"Allen010" 的回复,发表在4楼 对内容: 【"安静的大闸蟹" 的回复,发表在3楼 对内容: 【"A...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
好的,谢谢,我先试一下
芯片问题都能测出来?
直接更换交换机就可以排除了吧
"victor329" 的回复,发表在11楼
对内容: 【芯片问题都能测出来?直接更换交换机就可以排除了吧】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
版主你好,就是不知道是哪里的问题,按说不是芯片的问题,若是芯片这种硬件有问题的话,是不是功能上就不能实现了?现在的主要问题是每次开机之后的延迟问题,延迟连接问题。
连接上以后功能上就没有什么问题。
所以比较苦恼不知道是哪的问题。
你这个交换机是可以配置吗?
可以把配置贴出来,有的交换机级联是要配置的,不配置就可能出现慢的问题。
"robingsion" 的回复,发表在13楼
对内容: 【你这个交换机是可以配置吗?可以把配置贴出来,有的交换机级联是要配置的,不配置就可能出现慢的问题。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
麻烦版主帮忙看看这个问题出在哪里谢谢


好像图片看不清,我不知道怎么发给你