首页 科远自动化 正文

回复

DCS 电源故障

科远自动化 浏览:1555 回复:7 收藏

z小屁孩y  2012-04-26 15:19

某电厂A厂2号机组曾发生一起锅炉MFT引发的机组跳闸事故。

事故的经过是,当天上午10:20左右,2号机组满负荷运行,锅炉操作员站CRT中部分电动门阀位指示均变为黄色(表示中间位置)。几分钟后,锅炉2台引风机出口风门全关,调节挡板关至3%以下。接着,锅炉MFT动作,汽轮机、发电机跳闸,FSSS操作面板显示MFT动作原因是失去全部引风机。   


我知道了