首页 Device. 正文

回复

ProfiNet转DeviceNet智能网关西门子PLC对多台温控器远程监控与参数配置

DeviceNet 浏览:10 回复:0 收藏

塔讯技术  2026-01-08 19:34

一、项目背景

某大型医药生物制药企业专注于疫苗与生物制剂研发生产,核心环节如生物发酵、药品冻干等对温控精度要求极高,需保持在±0.1℃以内,且所有温度数据必须实时上传,以满足GMP认证中数据可追溯、过程可监控的严格要求。原产线采用欧姆龙E5CC-DN温度控制器(DeviceNet协议),而新增的西门子S7-1200 PLC系统采用ProfiNet协议,两者协议不兼容,导致温度数据无法上传至PLC,也无法实现远程控制与参数设置,严重影响生产自动化与数据管理效率。为解决这一难题,企业最终选用塔讯TX 131-RE-DNM/PNS工业级协议转换网关。该网关可实现DeviceNet与ProfiNet双向协议转换,具有高稳定性、配置简便、适应严苛工业环境等特点,完全符合医药生产场景需求。

image1.jpeg

 

二、 项目核心设备清单

1.协议转换网关:塔讯 TX 131-RE-DNM/PNS,支持 DeviceNet 主站与 ProfiNet 从站双重角色,通讯速率可调,具备过流、过压保护功能。

2.PLC 设备:西门子 S7 - 1214C,作为 ProfiNet 主站,负责整个控制系统的逻辑运算和指令下发。

3.温度控制器:欧姆龙 E5CC - DN,共 20 台,分布在发酵罐、冻干机等关键设备上,采用 DeviceNet 协议,实现对各点位温度的精准采集与本地控制。

4.辅助设备:西门子交换机 SCALANCE XB005,用于 ProfiNet 网络信号传输;DeviceNet 总线电缆(屏蔽双绞电缆),保障 DeviceNet 网络稳定通讯。

三、项目实施过程

(一) 硬件部署与接线

1.ProfiNet 侧接线:将西门子 S7 - 1214C PLC 的以太网口通过网线连接至西门子 SCALANCE XB005 交换机,塔讯TX 131-RE-DNM/PNS网关的 ProfiNet 以太网口同样接入该交换机,形成 ProfiNet 局域网。网关 ProfiNet 侧采用 RJ45 接口,支持 10/100M 自适应以太网速率。

2.jpg

 

2.DeviceNet 侧接线:塔讯TX 131-RE-DNM/PNS协议转换网关 DeviceNet 接口通过屏蔽双绞电缆与 20 台欧姆龙 E5CC - DN 温度控制器的 DeviceNet 接口串联,网关作为 DeviceNet 主站,所有温度控制器为从站。接线时严格按照 DeviceNet 总线标准,终端电阻接入总线两端,确保信号稳定,屏蔽层接地处理,防止电磁干扰。

3.供电配置:网关采用 DC24V 供电,与 PLC 共用同一套工业电源,确保供电电压稳定,避免因电压波动导致通讯中断。

(二) 软件配置

1.ProfiNet 从站配置(西门子博途软件):打开博途 TIA Portal 软件,新建项目并添加西门子 S7 - 1214C PLC 型号。导入塔讯TX 131-RE-DNM/PNS协议转换网关 GSD 文件,在 ProfiNet 网络中添加该网关作为从站,设置网关的 ProfiNet 设备名称和 IP 地址,与 PLC 在同一网段。分配输入 / 输出(I/O)地址,将温度控制器的温度数据、运行状态等映射到 PLC 的输入地址区,将 PLC 的控制指令映射到网关的输出地址区,完成 ProfiNet 侧通讯配置。

3.jpg

 

2.DeviceNet 主站配置(塔讯专用配置软件):安装塔讯 TX131 系列网关配套的 DeviceNet 配置软件,通过网线连接网关进行参数配置。在软件中设置网关为 DeviceNet 主站模式,扫描并添加 20 台欧姆龙 E5CC - DN 温度控制器,逐一设置每台设备的 DeviceNet 节点地址。配置数据映射关系,将温度控制器的测量值、报警状态等数据上传至网关,同时接收来自 PLC 的控制指令,实现双向数据传输。

 

(三) 系统调试

1.单点调试:分别测试每台欧姆龙 E5CC - DN 温度控制器与网关的通讯状态,通过塔讯配置软件查看温度数据是否准确上传,手动发送控制指令测试控制器是否正常响应。

2.网络联调:启动西门子 S7-1214C PLC,在博途软件的在线监控界面查看网关上传的温度数据,验证数据传输的实时性和准确性。通过 PLC 下发温度设定值、启停指令,观察温度控制器是否同步执行,确保整个控制系统运行正常。

3.稳定性测试:连续运行系统 72 小时,监测网关通讯状态、数据传输稳定性以及设备运行情况,期间无通讯中断、数据丢失等问题,满足医药生产 24 小时连续运行的需求。

三、 应用效果

1.实现协议无缝兼容:通过塔讯TX 131-RE-DNM/PNS工业智能网关,成功解决了西门子 ProfiNet 协议 PLC 与欧姆龙 DeviceNet 协议温度控制器的通讯难题,实现了温度数据的实时上传和远程控制。

4.jpg

 

2.提升生产管控精度:温度控制精度稳定在 ±0.05℃,远超项目要求的 ±0.1℃,有效保障了生物发酵、药品冻干等核心工艺的稳定性,提升了产品质量。

3.满足合规要求:所有温度数据实时存储并可追溯,符合 GMP 认证对生产过程数据的管理要求,为企业通过合规审核提供了有力支撑。

4.降低运维成本:网关运行稳定,故障率低,且配置便捷,减少了设备维护工作量。同时,远程控制功能减少了现场人工操作,提升了生产效率。


image5.jpeg


五、项目总结

本项目通过选用塔讯TX 131-RE-DNM/PNS工业级协议转换网关,成功搭建了西门子 S7-1200 PLC 与欧姆龙 E5CC-DN 温度控制器之间的通讯桥梁,完美适配了医药生物制药行业对温度控制和数据管理的严苛要求。该网关在实际应用中展现出的高稳定性、强兼容性和便捷的配置方式,为医药行业解决不同协议设备的互联互通问题提供了可靠的解决方案,具有广泛的推广价值。