首页 定制化plc 正文

回复

HT1S-COP-MDN-S10 网关与台达PLC(CANOPEN)数据通讯配置说明

定制化plc 浏览:201 回复:0 收藏

中科易联  2024-04-03 15:43

          中科易联HT1S-COP-MDN-S10 网关与台达PLC(CANOPEN)数据通讯配置说明

本案例测试主要实现采集多个MODBUS RTU设备接入到台达CANOPEN接口的PLC进行数据通讯。

 

准备设备:

1MODBUS RTU测试工具,或者仪表设备。24V电源,线缆。

2,台达PLCCANOPEN接口)。

3,CANOPEN配置软件。

 

参考图片:

 

具体步骤如下: 

1.软件说明

双击CANOPEN配置软件,打开的窗体如下所示:


image.png 

 

如上图所示,配置参数主要包括 3 部分,每一部分参数说明如下:

(1) 工作方式:选择 CANOPEN 从站/Modbus 主站。

 

①CANOPEN 参数

从站起始 ID 、从站个数、节点守护无需设置。

CAN 波特率:有效范围是 5Kbps~1Mbps ,默认 20K

 

②Modbus 参数

轮询间隔:网关轮询Modbus 命令时,发送并接收完一条命令之后到发送下一条命令之前的时间间隔,单位是ms ,默认 50ms

节点 ID:当前模式下,该选项无需设置。

波特率:485 串口波特率,1200240048009600 14400 19200 38400

 

56000 57600 115200 可选,默认 9600

数据位:8bits

校验位:None Odd Even ,默认 None

停止位:1 2 可选,默认 1

 

配置

串口配置:选择可用的串口。

刷新串口:若配置串口下拉菜单中没显示可用串口,可单击刷新串口。打开串口:下载配置时需打开串口。

配置网关:配置完参数后,点击配置网关,可将配置信息下载至网关,之后会提示是否配置成功。保存配置:保存配置信息。读取配置:加载保存的配置信息。

2.以台达PLC为例进行数据交换

1.网关软件配置

1).打开配置软件,进行配置,工作方式选择“CANopen从站/modbus主站”,波特率与主站一致.tpdo间隔为100ms,modbus轮询间隔100ms,选择串口进行连接。

image.png 

 

2)打开串口后,在右侧界面设置,根据需要的地址进行配置,从 tpd01寄存器开始,设备的地址多少根据映射地址来选择。

 

3)配置完毕进行下载,点击配置网关,进行下载,配置成功会有提示。(通过配置软件给网关下载配置信息,需将 nodeID 设置为 0,此时 SYS 灯熄灭,然后可下载配置,待弹出配置成功的窗口时,可关闭串口,并将 nodeID 设置为想要的值即可。

image.png 

 

 

2.配置下载进去后续PLC端的配置

1)以台达 PLC 为例进行介绍。首先打开 DEVICENET 通讯驱动软件。 

image.png 

 

将通讯端口按照实际设备进行连接。 

image.png 

 

 image.png

 

2)打开 CANopen Builder ,在弹出的界面选择“CANopen配置”,在点击菜单栏:设置/通讯设置,驱动选择 COMMGR 里添加的通讯接口 

image.png 

 

image.png 

 

3)把 EDS 文件导入 CANopen Builder 配置软件 ,点击菜单栏工具/EDS 操作 

image.png 

 

安装 EDS 完毕后,可以在设备中找到网关设备 

image.png 

 

4)点击菜单网络/在线,扫描到 CANopen 主站与设备 

image.png 

 

 

5)在扫描出来界面,双击主站图标,将从站添加到主站扫描列表,确定

 image.png

 

6)点击菜单 网络/下载,将配置下载到主站模块 

 

7)打开 PLC 软件 WPL,上传配置,可以通过监控表进行数据的监控和操作。 

image.png 

 

最后实现MODBUS RTU与台达PLC(CANOPEN)进行数据交换。

 