使用欧姆龙NX502-1300与多个设备进行EIP通讯,现在想实现EIP的掉线时将掉线工站显示出来,但是找不到可以和工站对应起来的状态位,请求各位大佬指点
使用欧姆龙NX502-1300与多个设备进行EIP通讯,现在想实现EIP的掉线时将掉线工站显示出来,但是找不到可以和工站对应起来的状态位,请求各位大佬指点
使用NX系列控制器,凸轮控制伺服运动时候。由于突发状况,需要停止,状况解决以后需要在当前位置继续进行凸轮动作。 有大神知道CAM_IN 这个模块怎么设定吗
NX502(Sysmac Studio)EIP 是有 “按工站 / 节点对应的掉线状态位” 的,不在默认 CIO 区,需要在 Sysmac Studio 里把「EIP 状态区」映射到变量 / 内存,才能按节点号一一对应做掉线显示。
先需要手动开启 “EtherNet/IP 状态区域” 并分配到变量或内存区,才能拿到 “每个从站是否在线” 的 Bit 数组。
欧姆龙全系列PLC技术支持,10年工龄,you chang 可指导
精通欧姆龙
看一下状态 错误??