現在有個案機 需控制 35台D700變頻器
我有一个想法 是FX5U内置MODBUS RTU 485 控制20台
我另装个左侧FX5-485ADP 控制15台
但我试过 好像不同为主站 好像会干扰 会错误
我想请问有办法用宣告方式 20台跑FX5U内置MODBUS RTU 485
15台跑左侧FX5-485ADP
可以吗 城市是如何设定 参数是如何修改
还是不管如何 最多只能31站变频器 谢谢赐教
这么多 速度不是个问题吗
ADPRW指令只能用于一个通道做modbusRTU主站吧!
30多台变频器建议均匀分配给5U的4个串口吧,其余串口可以用RS指令编程实现,或者用通信协议支持功能实现modbusRTU主站也可以。
视频可以参考:
三菱FX5U实现Modbus RTU通信协议主站视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus RTU串口通信协议主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU串口通信协议从站,视频详细讲解了三菱FX5U做Modbus RTU串口通信协议主站通信参数设定、详细讲解了ADPRW指令,最终于Modbus Slave调试助手通信成功。
https://www.ixigua.com/6904105548040372750?utm_source=xiguastudio