制浆造纸的控制
PHJTL
2007-02-06 11:00
我厂现在新建一条12万吨的生产线,想和做过项目的朋友交流一下,我厂的情况是这样的:竹子化机浆(世界第一个采用该工艺)废纸制浆、4叠网纸机、18MW热电、20000m3污水处理。想听听各位在控制系统定位方面的宝贵意见。
-
2007-02-06 23:06
这个面太广了吧!
-
2007-02-09 14:05
先交流纸机传动和连蒸系统的控制,ABB800的变频器有轻载和重载之分,他们从型号上怎么区别?
-
2007-02-09 14:07
比如我纸机的传动的总功率是3000KW,我的逆变器选择好大的比较合适,350m/min的有没有必要配置上位机,我觉得应该要配置的
-
2007-02-10 00:07
造纸机可选用一般负载即可,没有必要选择重载的变频器,abb的中在只是功率大了个等级
个人认为造纸传动的上位机可要可不要,用处不是很大
-
2007-02-11 16:42
上位机可以不要,有操作屏就行了
-
2007-02-12 16:43
我的QQ 94681279
-
2007-02-12 16:43
建议你用用A-B的控制系统,我可以提供帮助的.
-
2007-02-26 17:17
但是有有好多的厂家都推荐我们用重载型的逆变器,从来没一家说用轻载的
-
2007-02-26 20:44
你的传动最好才用西门子6se70工程型变频器.你那多少米车速.为了你的上浆的精度.最好才用BTG2400浓调器.供气才用三段通气.须要帮忙留言.nzaqwsx88886@163.com
-
2007-02-26 23:29
建议用逆变型的变频器,但是没有必要用重载型的,纸机正常运转时基本上没有冲击负载,烘缸等仅是启动时的电流大一点。
仅供参考。
-
2007-03-23 15:56
西门子吧不错哦,要得话联系QQ45267494 SLEEPGOD1982@163.COM
-
2007-03-23 22:08
是的,如用siemens的,最好用6se系列变频器
-
2007-03-26 00:56
造纸行业用的---可编程调节器---www.greatelec.com
-
2007-03-26 22:02
还有专门为造纸行业用的plc?
-
2007-03-27 00:37
上位机九牛一毛,省这个钱干什么?