回复
我们使用的AC800F系统 V7.1 控制器和通讯CI840均引起有扰切换,引起停机事故!郁闷啊?有哪位高手使用的经验,如何解决,棘手啊? 求各位帮帮忙!!!!
发错地方了,该发到DCS板块.
你用CBF V9.2的升级就好了.