问题:往25米高台输送溶液。使用的是一台配有变频电机(0.75千瓦)的齿轮泵,变频器用的是ABB ACS510s,电机控制设置是“V/F模式”,运行时需要将最低频率设置为23Hz才能使溶液输上去。如果想在最低频率较低(比如5~6Hz)的情况下,将溶液输送上去,将电机控制设置为“开环矢量控制”是否能达到这个目的?
这个问题不在变频器,泵在低速时达不到那么高压力(扬程),跟矢量控制无关。
最好检测压力调节频率做闭环控制,压力设定在你需要的输送高度。
这个闭环不是应该液位控制或者压力控制吗?
不太清楚
低于23时,泵有没有转。新泵比较紧,频率低了不大转。
很好
这可能是你没有明白液体泵是如何工作的?液体泵低于一定转速是没有压力输出的,就是不能泵液。
这篇文章可以的
检测流量,做频率调节
很好
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2026年加油!