涡街流量计的选型需围绕介质特性、工况参数、测量要求、安装条件、成本适配五大核心维度,确保与工业自动化工况匹配,具体依据如下:
1. 介质特性适配
明确相态:优先用于清洁气体、液体、饱和/过热蒸汽,避免高含固量(>1%)、高粘度(液体粘度>20mPa·s)介质,防止磨损漩涡发生体或抑制漩涡生成。
腐蚀性判断:根据介质化学性质选择发生体材质(如不锈钢304/316、哈氏合金),避免腐蚀导致测量失效。
2. 工况参数匹配
温度与压力:确认介质的工作温度、压力在流量计标称范围内,高温高压工况需选用耐高温、耐压的法兰连接型,蒸汽工况需配套温压补偿模块。
管径与流量范围:保证实际工况流量处于仪表雷诺数5000~700000区间(此区间斯特劳哈尔数恒定),量程比建议取10:1~15:1,避免小流量(<量程10%)下精度下降。
3. 测量要求对标
精度等级:工业过程控制选0.5~2.0%FS即可,贸易结算需选高精度型号(≤0.5%FS),并确认是否支持计量认证。
信号输出:根据自动化系统(PLC/DCS)接口选择输出类型,常规选4-20mA模拟量,需多参数传输则选HART、Modbus数字协议。
4. 安装条件校核
直管段要求:确保安装位置满足前10D后5D直管段(D为管径),避免弯头、阀门等扰流件影响流场;空间受限工况可选用带整流器的型号,缩短直管段需求。
环境与安装方位:远离泵、电机等强振动源,避免电磁干扰;水平安装时保证发生体轴线与水平方向平行,垂直安装时流体需自下而上流动,防止气泡或杂质沉积。
5. 成本与维护适配
购置成本:大口径(DN≥200)涡街流量计性价比高于电磁流量计,小口径工况可选用插入式涡街,降低改造成本。
维护成本:优先选无运动部件的一体式结构,减少后期维护;含少量杂质的工况可选用可拆卸发生体型号,便于清洁。