维修一个科陆的智能电表,报了2个故障码,按照故障码说明提示电池电压低,更换电池后,还有一个时间错误的故障码没办法清除
维修一个科陆的智能电表,报了2个故障码,按照故障码说明提示电池电压低,更换电池后,还有一个时间错误的故障码没办法清除
好
1、更换完电池后,可以重启下电表(断电和送电),看看是否还有故障代码。
2、科陆智能电表的型号是什么?有部分智能电表支持本地来修改时间和年份,而有部分智能电表只能通过配套的红外手持编程器来修改时间和年份。
本地修改的方式:
连续短按电表 “轮显 / 确认” 键,找到 “时钟设置” 入口(部分型号需长按确认键 3 秒,输入密码后进入),然后进行调整参数,短按切换 “年 / 月 / 日 / 时 / 分”,长按可快速递增数值,数值循环(如年到 99 后回 00,注意年份进位),最后进行保存与退出,调整完毕后按 “确认” 保存,电表返回正常轮显,故障码自动清除。
手持编程器的方式:
也是找到“参数设置”-》时钟和日历设置。
楼上正解
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2025年加油!