知道他的用处?大家好! 小弟遇到急事求救!
大家有谁用过375 field communicator 就是EMERSON 公司的HART
有谁知道他的一些具体用处 ?
非常感谢!想和你保持联系!
-
2005-01-25 09:26
就是以前的ROSEMOUNT的HART手操器,ROSEMOUNT被EMERSON收购后就成了EMERSON的了,它的用处就是可以在现场直接挂接在支持HART协议的仪表的端子上进行组态(如TAG NO.,量程,输出形式等等)和检测仪表问题(如仪表自检,实测压力等),模拟输出(可以自己给中控一个强制信号用来检测回路等),建议你可以查找一些关于HART协议的一些论文来看看,了解一下。HART协议是一个国际默认的仪表标准协议,有ROSEMOUNT发起,据我了解,有多家公司生产HART手操器,但是最重要的芯片都是ROSEMOUNT制造,认证的。有问题可以继续联系。
-
2005-01-25 16:50
TO老头子1:你的解释很精彩,也很到位。我补充一句,就是ROSEMOUNT375同时支持FF协议,但是就目前来看,国内极少用到不知对否?希望和你交流。
-
2005-01-26 09:55
刚从现场调试回来.375比原来的275更好用,现在的375不仅仅是可以调EMERSON自己的表,只要是带HART通讯协议的表都可以调,象KROHNE ABB SIEMENS 等知名仪表公司的都可以调.同是象楼上的朋友说的支持FF总线.现场一般用的较多的功能就是修改表的量程,零点矫正及迁移.举个例子譬如说EMERSON的248温度变送器,原来订的量程是0-200度,输入分度号是PT100的,可现场实际需要0-800度,就可以通过375对248进行量程和输入分度号的修改.很需要和工控界的朋友进行交流miaojingbo@126.com望工控界的前辈能给于多多的指导。
-
2005-02-02 15:59
基本上很多仪表厂家都支持HART通信,使用很方便(只要懂点英文就行 275 已经被375取代)
-
2005-03-27 20:35
记住有的时候polling要从0开始
-
2005-03-27 23:30
‘现场实际需要0-800度’就不光是更改输入分度号,因为这时候用 PT100 已经不合适了,应该用 K 分度或者 E 分度的热电偶。
-
2005-03-29 21:23
375的用处比275的广,实际不用250的电阻。不光是爱普生的在主菜单有很多的厂家的都能有375HATE通讯
-
2005-04-17 22:15
使用该通讯器可设置具有HART功能的各类仪表。
-
2005-04-18 09:58
都是手操器(即对智能仪表的读写器)至于HART375是基于WINDOWS CE开发的新一带的手操器,使过去HART275、HART275的升级版本具有友好界面,驱动随意安装和卸载等功能。同时HART375不仅支持HART通讯协议,而且支持FF总线。 实际需要0-800度 可以通过375对248进行量程和输入分度号的修改 ,但是PT100工作在500度以上时 PT100的使用寿命大大降低,所以不推荐使用。有事可以在共同探讨 8031551@sina.com
-
2005-11-03 14:06
375是支持HART通讯和支持FF通讯及组态的可触屏的手抄器,很好用是取代275的产品,现在越来越多的FF仪表的应用給了375"大施拳脚"的机会,是个不错的产品
-
2005-11-09 16:18
ROSEMOUNT 现在一些高级智能仪表支持 hart ff 和 modbus(rs485)
-
2006-03-04 14:36
我一直在用,还可以吧!375的!
-
2006-03-23 09:27
应用中:
1.对现场仪表传送来的信号测量对象\量程\单位\名称设置和确认.
2.对控制器模拟信号模拟发送确认.如4~20毫安模拟\量程
3.注意接线方式:2线制\4线制.特别是电源方式.
4.其他测量确认.
-
2006-03-26 16:02
375 HART 运行速度太慢了, 光开机就要几十秒
-
2006-03-29 13:57
to 与时惧进:
HART 在哪运行都慢,HART通讯的速度决定的,你以为是USB2.0呀!