星三角烧封星接触器几次了

电源电器 浏览:166 回复:13 收藏

Smile-lyc  2025-12-11 12:40

12fc739b1716196be5870ca9a4a3c408.jpg

油泵电机22KW,三角运行接触器三菱35A2个,封星运行接触器三菱25A1个.线圈电压均为AC220V。

第一次烧封星接触器后,更换同品牌规格接触器,刚送电就烧了封星接触器。

现场反馈一外包电工开始怀疑电机自身问题,检测电机没有问题。又怀疑液压泵问题,泵是更新半年的新泵,正用着,液压负责人说泵没问题。

昨天电工把电机单独拆下来测试电动机是否空载运转,结果再次更换的接触器运转几分钟又烧掉了。

至今已经烧了5个接触器了,据说。

封星接触器延时也调动了到3秒,把电机线全部甩开,线路可以正常切换。只是不能带负载!

要说接触器选型小,毕竟用了10多年了。要说电机没问题,可是不接电机线没问题!