自越南回国不到一个月,接了一棘手活儿。承包商23年印尼项目一直没有结尾款,出在自控部分的问题,老板也有部分的钱在里面,三年间,一拨一拨的人才来来回回,还是一大堆梗没有除,业主就是不结款,甲方也是有难言之隐。项目一开始就遗留了问题不根除,给业主有了不付款的理。三年间问题你说不影响生产吧,上位机上数据一大堆问号,要么数据不实时更新,看起来很不爽,所以你年底跟他催款,他给你找事儿。
元月20号,甲方心急火疗办签证买机票,晚上9点过到工厂就近宾馆入住。第二天进厂在负责人的带领下,去现场结合上位机反馈的异常问题做了笔记汇总,回去列问题清单,工程量心中有数,再规划处理日程。方法是:就地先处理PLC柜到HMI端对端问题,无非是仪表、传感器、驱动器之类的硬件连接通讯故障,判断是本体还是接线到PLC问题,不是这些就对照PLC程序检查是不是程序有错(大部分是Honeywell比例阀PID控制参数配置不对)、部分HMI对应对象变量错误。前三天将本地上下位机安排个明明白白后,第四天回到WINCC上对照下位机的程序发现无非就是1;变量关联有误。 2;脚本编辑有错。3;参数配置不对。其实就是7788一些小疏忽,理一理就顺了,甲方自控的工程师也挺配合,上下位所有程序一并全发给了我,我想一是相信、二是怕烦他,乐得个清静。当然通用性设备仪表你也得熟悉,甚至一些设备的安装你也得有经验,这些都有利于快速准确地分析处理故障,今天上午现场柴油机油箱的磁翻板液位机一直液位不对,分析发现回油管口给密封垫完全封死。
整个处理下来就一个星期时间,如果业主不故意纠结,下周很快就会签单回国了。