接触器的故障,只有b项电流过大
一相触点过热,你别找接触器的毛病啊!负载电流怎样?
你应该去看看你负载,或者该相接线端子是否接触良好
看看接触器后面带的什么设备
首先得确认负载是啥,如果是单纯的拖了一个设备,可能是缺相导致的。如果是多个设备共用的话,那就是设计时没有考虑三相尽可能的去平衡。
三相不平衡
看线路电流
查找B上下游线路,是不是接触不良
一般是电机,如果电机这就有问题,也有可能是其他电器,加热,照明什么的,那就是正常的