C09型PLC 产品简介:
它的最主要功能是作为各种PLC之间的数据通讯“转发器”!支持S7 PUT/GET通讯,同时也支持ModbusRTU、ModbusTCP协议,它能够通过S7通讯方式将数据从一台西门子PLC中取数,再送往另一台西门子PLC,作为数据的转发器。也可以将数据从西门子PLC中采集过来,然后通过ModbusTCP或ModbusRTU送给其他品牌的PLC或上位机或DCS系统,而且无需编程,只要填表就可以立即实现。

高性价比国产PLC 继电器输出PLC 工控板 可编程控制器 plc工控板
YDC3u-14MR-2AD-DC24
高性价比PLC 8路输入 6路继电器输出 最大电流5A 尺寸:78*120*48

YDC3u-20MR-DC24
12开关量输入,8路继电器输出,电流最大5A。
1个RS232,1个RS485.通信协议D8120定义,
MODBUS RTU/三菱协议/自由通信协议。 尺寸:115*120*48

YDC3u-30MR-DC24
16路开关量输入,14路继电器输出,电流最大5A。
1个RS232,1个RS485.通信协议D8120定义,
MODBUS RTU/三菱协议/自由通信协议。 尺寸:144*120*48

48点基本型透明盒国产PLC
接线图:


注:输入点与COM接通就是PLC内部软元件X为ON,输入点与COM断开为OFF。输出点也是低电平有效,负载公共端应接到+24,负载另一端接到Y输出点,COM0-3接在0V上。当PLC是继电器输出时,负载公共端可接正也可接负。
PLC内部资源:
型号:YDD3u-48MT-6AI2AO
型号:YDD3u-48MR-6AI2AO
电源
DC24
程序容量
8000步,1000步1MS。带时钟功能。
通信口
2个RS232(8芯通信口为FX3u协议38400,7,E,1;白色通信口通信协议可通过设定D8126变换,可切换为FX3u、Modbus Rtu、RS指令),1个RS485(通信协议可通过设定D8120改变,可改为FX3u协议或Modbus Rtu协议、RS指令以及变频控制指令)。1个CAN总线,用于连接远程IO模块或主机间自动通信。1个USB口用于程序下载,在线监控。
开关量输入
24点DC24输入,X0-X13,低电平有效。
24点DC24输入,X0-X17,低电平有效。
开关量输出
24路晶体管输出,晶体管为0.2A。
24路继电器输出,继电器输出电流最大5A。
模拟量输入
6路模拟量输入,12位精度,输入电压:0-10V、0-20MA;读模拟量用RD3A指令。
模拟量输出
2路模拟量输出,12位精度,输出电压:0-10V。写模拟量输出用WR3A指令。
继电器M
M0-M3071,掉电保存范围可设M0-M1023,默认M500-M1023。
步进点S
S0-1023,掉电保存范围可设S0-S1023,默认S500-S999。
定时器
100MS:T0-T199,累积型掉电保存T184-T199。
10MS:T200-T249, 累积型掉电保存T246-T249。
1MS:T250-T383,其中T250-255为累计型。
计数器
16位计数器:C0-C199,掉电保存C100-199。
32位计数器:C200-C234, 掉电保存C220-234。
32位高速计数器:C235-240为单相计数器,不倍频;C241-240为单相计数器,2倍频;C250-252为双相计数器,不倍频;C253-255为双相计数器,2倍频;
寄存器D
D0-D7999,掉电保存范围可设D0-7999,默认D200-D7999。
尺寸
190X115X50
190X115X50
端子机大提速,不用延时不用隔一扫描周期,直接连续运行!
款式一:

款式二:

款式三:

编程软件:

程序下载口:

YD3u-60MT-2AI2AO-F1接线图:

型号:YDA3u-60MT-2AI-DC24-F1
电源
DC24
程序容量
8000步,1000步1MS
通信口
黑色8芯通信口为FX3u协议9600,7,E,1;硬件接口与台达下载口一样。白色232通信口通信协议通过设定D8126来实现,可选FX3u、ModbusRtu从机、RS指令。485口通信协议通过设定D8120来实现,可选FX3u、Modbus Rtu从机、RS指令。1个USB口用于高速下载,在线监视。
USB
1个USB口用于程序下载与在线监控
开关量输入
22点DC24输入,X0-X25,低电平有效。
开关量输出
Y0-Y37为晶体管输出DC24V。Y0-7为高速输出口(最高100K),Y10-Y17为对应的脉冲方向,高速口与方向口电流最大0.2A。Y20-Y37电流为0.5A。外部负载公共端接+24,另一端接到PLC输出口Y。
模拟量输入
2路模拟量输入,12位精度,输入电压:0-10V、0-20MA;读模拟量用RD3A指令。
模拟量输出
2路模拟量输出,12位精度,输出电压:0-10V,写模拟量输出用WR3A指令。
继电器M
型号:YDA3u-60MT-2AI-DC24-F4
电源
DC24
程序容量
16000步,3000步1MS
通信口
黑色8芯通信口为FX3u协议38400,7,E,1;硬件接口与台达下载口一样。Y0-7,Y50-51为高速输出口(最高100K),Y10-Y17,Y52-53为对应的脉冲方向,高速口与方向口电流最大0.2A。