首页 低压成套设备 正文

回复

DCM635无扰动快切装置有哪些闭锁功能?

低压成套设备 浏览:116 回复:0 收藏

国高电气  2024-08-15 11:32

对于连续型生产企业,生产设备的安全性与稳定性是至关重要的。为了有效地控制电力切换,确保配电系统运行的安全性DCM635无扰动快切装置被广泛应用于石化、冶金、煤矿、智能制造等企业。本文将阐述DCM635无扰动快切装置在切换过程中的安全闭锁功能,帮助用户更好地理解该装置的工作原理及其在实际应用中的重要性

闭锁分为自复归闭锁和手动复归闭锁。

以下闭锁属于自复归闭锁:

l1)开关位置异常闭锁,进线电流大于无流定值,而相应开关为跳位,延时10s报警

l2)后备失电闭锁,进线电流大于无流定值,后备电源小于“后备失压电压定值”且“后备电源失电闭锁”投入,装置闭锁。

l3)功能未投入闭锁,“切换投退”未投入;起动方式全未投入;切换方式全未投入;

 满足以上任一条件时,装置闭锁。

l4)出口闭锁,试验时通过该信号闭锁装置, 332端子有信号输入时装置出口闭锁,信号解除闭锁消失。

l5)PT断线闭锁,“PT断线投退”投入,母线PT断线时,通过“失压检进线无压”控制字选择,检进线和母线无压或者检进线无流和母线无压闭锁切换,或者通过母线负序电压闭锁切换,故障解除闭锁返回。

l6)母线PT检修闭锁,检修时用于手动闭锁装置, 337端子有信号输入时装置出口闭锁,信号解除闭锁消失。

以下闭锁属于手动复归闭锁:

l1)保护闭锁一、保护闭锁二,本侧装设有保护闭锁接入时,发生保护动作信号用来闭锁切换,信号解除需手动复归,闭锁返回。

l2)过流切换闭锁,无本侧保护闭锁接入时,当母线及出线故障时,用于识别区内故障闭锁切换。当电流为正方向(从进线流向母线)且电流值大于“方向过流闭锁值”时,装置闭锁切换并报警(此功能必须接入进线三相电流)。

l3)切换闭锁,332端子有切换闭锁信号时,装置闭锁,信号解除需手动复归,闭锁返回。

l4)母联过流保护闭锁,母联过流保护动作时,装置闭锁,信号解除需手动复归,闭锁返回。

有以上任一情况发生时,装置闭锁,点亮面板“闭锁”灯、出口215-216闭合。

除了以上的闭锁功能,DCM635无扰动快切装置还具备以下告警功能。u

l1)自检告警,装置运行中实时自检,自检故障时,发出装置故障信号(209、210闭合),同时闭锁切换和保护功能。自检故障包括:RAM、EPROM、出口故障、定值出错和电源故障。

当检测到下列状况时,发出报警信号(211、212闭合):

l2)逆功率告警,进线三相电流中任一相大于0.1A且功率反向,固定延时10ms后,装置报警并记录。(只报警,不会起动或闭锁切换,此时母线电压小于逆功率电压门槛才可能起动切换)。本功能主要用来核对现场接线以及监视电网电压波动,提供事故分析素材。

l3)失压告警,当检测到工作母线电压低于有压定值时,固定延时20ms后,装置告警并记录。(只报警,不会起动或闭锁切换)。本功能主要用来监视电网电压波动,提供事故分析素材。

l4)内部测频故障(电压大于15%,频率小于30Hz或者大于65Hz,固定延时10s报警)

有以上任一情况发生时,装置告警,点亮面板“告警”灯、出口211-212闭合。告警状况解除自动返回,无需复归。

通过上述对DCM635无扰动快切装置切换安全性和闭锁功能的分析,我们可以看到,该装置不仅具备多种闭锁功能以确保设备的稳定运行,还能通过各种告警机制及时反馈工作状态,从而提高电力系统的可靠性与效率。随着技术的不断发展,类似的高性能装置将在企业配电系统中发挥越来越重要的作用,助力构建更加安全、智能的电力网络


我知道了