车间有个配电柜,最上面四个刀闸,进线安装有互感器。下面是一个250A的漏电断路器,下面就是其他小开关。最近总是在中午跳闸。把下面开关都断开后,250A开关都还是要跳。求大神指导 啊!
车间有个配电柜,最上面四个刀闸,进线安装有互感器。下面是一个250A的漏电断路器,下面就是其他小开关。最近总是在中午跳闸。把下面开关都断开后,250A开关都还是要跳。求大神指导 啊!
是个刀闸写成四个刀闸了
最有可能的话250A的漏电断路器自身出问题了!更换一个试试吧!
如果是负荷开关全部断开总漏电开关还是会跳闸可能是漏电开关内部检测电路存在问题,可以更换总漏电开关试试。
如果线路不多,一路路合闸,观察是哪一路合闸发送跳闸现象
回复内容:更换过了 ,但是还是一样的效果,每天中午开始跳闸。
对: victor329 最有可能的话250A的漏电断路器自身出问题了!更换一个... 内容的回复!
-------------------------
回复内容:更换过了 ,但是还是一样的效果,每天中午开始跳闸。
对: fsjnzhouyan 如果是负荷开关全部断开总漏电开关还是会跳闸可能是漏电开... 内容的回复!
-------------------------
回复内容:全部断开都会跳。
对: 请叫我王老湿 如果线路不多,一路路合闸,观察是哪一路合闸发送跳闸现象 内容的回复!
-------------------------
换成不带漏电的
回复内容:我也想过,但是不晓得有没啥影响,怕不安全。是在没法也就只有这样了。谢谢。
对: 酷酷的玩 换成不带漏电的 内容的回复!
-------------------------
动力回路为什么要安装漏电保护器?
动力箱进线安装漏电保护是消防标准要求的(500mA),安装剩余电流检测,漏电流信号送到消防系统,是否执行报警、跳闸,由消防系统控制,开关不直接执行跳闸。
在一般动力回路安装剩余电流保护,不但不能保证触电安全,而且供电可靠性完全被它破坏了。防止触电的重要而有效的措施是:用电设备的外露可导电部分可靠接零(四线系统PEN)或可靠连接保护线(五线系统PE)。
说漏电保护器不能保证触电安全,是因为漏保本身质量决定了是否保护有效。
把安全系在一个质量不确切的电器上,而不是可靠的配电接线上,是不是可怕?供电的可靠性不考虑了?
凡是漏保问题帖子,我回复都强调一般动力回路不要安装漏保。漏保用于手持、移动用电设备和潮湿环境的电源回路,其他用电设备不安装漏保。家庭用电,只有插座回路安装漏保,照明回路也不安装漏保。
受教了谢谢!
回复内容:
对: 李纯绪 动力回路为什么要安装漏电保护器?动力箱进线安装漏电保护... 内容的回复!
-------------------------
注意漏电开关接入的零线有没有问题!钳形电流表卡一下是否在跳的时候有电流!!
回复内容:
对: 崋崋 回复内容:全部断开都会跳。对: 请叫我王老湿 如果线... 内容的回复!
-------------------------
是不是有电动机负载?
每天中午开始跳闸
我觉得问题出在这上面