首页 台达(DEL. 正文

回复

VTScada与Kepserver OPC UA通讯

台达(DELTA)VTScada 浏览:458 回复:1 收藏

jinbo123123  2022-04-19 11:00

1、 在根节点下, 鼠标右键选择New Child,再选择All Tag Type,再选择OPC UA Client Driver。

image.png

2.在ID中为该OPC UA客户端定义个名称OPCVTClient,在Connection中填写OPC UA Server的URL,并勾选允许不安全的连接(后面会在配置Kepserver时会提到URL), 在Client Certificate中创建客户端的证书,

 点击Creat New,会出现弹窗, 默认名称会与当初在ID中创建的名称一致点击确认即可。

image.png

3、 在ServerCertificate中可以自动识别到Kepserver的证书, 把证书添加到信任的表格中, 点击
Apply即可, 至此在VT中的OPCUA 已创建完成。

image.png

4、 如下再配置kepserver,选中项目, 右键再选择属性, 选择OPC UA,设置启用和允许匿名登录。
在桌面右下角的菜单中, 右键Kepserver图标, 选择OPC UA配置。

image.png

5、 在服务器端点下, 可以看到服务器的URL。 在受信任的客户端选的选项卡中对VT的OPC客户端选
中并右击鼠标信任。

image.png

6、 对Kepserver重新初始化操作

image.png

7、 在VT中的OPCVTClient的驱动下, 新建I/O and Calculations类型的变量, 点击OPCUA的按钮,
选择OPCUA服务器中的变量。

image.png

我知道了