首页 软启动器 正文

回复

软启动器使用讨论(向高手请教)

软启动器 浏览:2244 回复:20 收藏

周旭  2008-07-21 18:48

各位同仁,前辈大家好!

         我有一个关于软启动器使用中遇到的新问题,请大家帮忙给点意见:

       问题是:将软启动器输出电缆接到一设备控制箱上,通过控制箱上的启动按钮启动设备上的一台电机。我的具体做法是:首先将软启动器启动电压设为1140v的75%,然后按下软启动器上的软起动按钮,此时可将1140V的75%电压送到控制箱上,软启动器不升压等待,然后操作设备控制箱上电机启动按钮让接触器线包带电,接触器主触头应该吸合,主触头应该吸合后软启动器开始带载升压直至设备上的电机启动为止。但是我们开始已将1140V的75%送到设备电控箱上,主接触器线包已加上165V电压(该电压已经达到接触器电压波动范围,额定电压75%-110%),但操作设备上电机启动按钮却出现接触器触头吸合不住的问题。我们自己分析应该是启动时电机绕组有一定载荷将软启动器可控硅输出电压拉低,导致电机不能启动,但我们将软启动器输出电压起压百分比逐步提高到85%,接触器仍然吸合不住,电机不能启动。所以向各位同仁和前辈请教,恳请大家给出问题的所在,我们不就是通过一接触器,先让接触器吸合,接触器吸合后再让软启动器升压直至电机启动,但为什么该接触器不能吸合,最终导致电机不能启动呢???谢谢大家!!!

我知道了