查看系统日志,发现SIMATIC WinCC CCProjectMgr服务报错,如图:
在系统“服务”中启动SIMATIC WinCC CCProjectMgr服务时出现错误,无法启动,如图:
查看WinCC日志(X:\Program Files\Siemens\WinCC\diagnose\Events.log,X为WinCC所安装到的盘),发现如下错误:
- CCProjectMgr.exe : 2012-2-6 15:09:45 : SIMATIC HMI WinCC: Info : Couldn‘t install service(s): CCEClient
- CCProjectMgr.exe : 2012-2-6 15:11:00 : SIMATIC HMI WinCC: Info : Couldn‘t install service(s): CCEClient
- CCProjectMgr.exe : 2012-2-6 15:11:00 : SIMATIC HMI WinCC: Info : Couldn‘t install service(s): CCEClient
- CCProjectMgr.exe : 2012-2-6 15:11:01 : SIMATIC HMI WinCC: Info : Couldn‘t install service(s): CCEClient
- CCProjectMgr.exe : 2012-2-6 15:13:43 : SIMATIC HMI WinCC: Info : Couldn‘t install service(s): CCEClient
打开系统“服务”,发现其中没有CCEClient服务,如图:
解决:
下载后面的附件并导入注册表,修复CCEClient服务: CCEClient修复.rar
之后重启电脑即可。
如果是使用软件优化所致,如“360系统急救箱”,请再次运行之,到“文件隔离区”中恢复与WinCC相关的项目。