首页 西门子变频器 正文

回复

西门子变频器M440 调试参数(完全版)

西门子变频器 浏览:9949 回复:34 收藏

苏立朋  2016-06-29 23:48


部分内容如下:



Parameter
(参数)    Value
(设定值)    Description
(描述)    

P1080    0    最低频率    

P1082    50    最高频率    

P1120    30    斜坡上升时间-电动机从静止状态加速到最高频率所用的时间
(如果设定的斜坡上升时间过短,就可能导致变频器跳闸--过电流)    

P1121    30    斜坡下降时间-电动机从最高频率减速到静止停车所用的时间
(如果设定的斜坡下降时间过短,就可能导致变频器跳闸--过电流/过电压)    

P3900
结束快速调试    0    不用快速调试    

1    结束快速调试,并按工厂设置使参数复位    

2    结束快速调试    

3    结束快速调试,只进行电动机数据的计算    


进入数据计算Busy...    

P0003    3    

P0733    1    变频器运行准备就绪    


主电源接触器吸合
第一步完成,重新核对参数    

P0010    1    

P0700.0    1    BOP控制有效    

P0700.1    6    COM链路的通讯板(CB)设置    

P0733.0    1    

P0733.1    1    

P0810    2090.15(.F.)    远程控制 (2090.F) / MCC控制 0    


温度保护项调设    

P0601.0    1    PTC(正温度系数)热敏元件 第一驱动数据组(DDS)    

P0601.1    1    PTC(正温度系数)热敏元件 第二驱动数据组(DDS)    

P0604    XX    电动机温度保护的门限值    

P0610
电动机过温应对措施    0    除报警外无应对措施    

1    报警并降低最大电流Imax(引起输出频率降低)    

2    报警和跳闸(F0011)    

P0625    XX    电动机运行的环境温度    

P0640    150%    电动机过载因子    


基准参数核对    

speed setpoint curve    

Parameter
(参数)    Value
(设定值)    Description
(描述)    

P2000    (HZ)    基准频率(与电动机数据一致)    

P2001    (V)    基准电压(与电动机数据一致)    

P2002    (A)    基准电流(与电动机数据一致)    

P2003    (Nm)    基准转矩(与电动机数据一致)    

P2004    (KW)    基准功率(与电动机数据一致)    

变频器参数调试完成,投电进行测试    


其他参数    

Communication    

Parameter
(参数)    Value
(设定值)    Description
(描述)    

P2010
USS 波特率    4    2400波特    

5    4800波特    

6    9600波特    

7    19200波特    

8    38400波特    

9    57600波特    

10    76800波特    

11    93750波特    

12    115200波特    

P0971
从RAM到EEPROM的数据传输    0    禁止传输    

1    起动传输    


r0020    XX    实际的频率设定值    

r0021    XX    实际频率
(不包括滑差补偿,振谐阻尼和频率限幅)    

r0022    XX    转子的速度
(变频器输出频率[HZ]×120/电动机的极对数)    

r0024    XX    实际输出频率
(包括滑差补偿,振谐阻尼和频率限幅)    

r0025    XX    实际输出电压    

r0026    XX    直流回路电压实际值    


正在下载,请等待……
下载附件需 1 积分!