首页 西门子(Si. 正文

回复

DeviceNet转ProfiNet协议转换网关在烟叶复烤线的实战全纪录

西门子(Siemens)PLC 浏览:16 回复:0 收藏

远创智控  2025-12-17 15:43


一、   项目背景与痛点
该厂回潮机段原采用12美国ATECOM300-DN烟草水分传感器DeviceNet从站,MACID1-12),2018年投用,防护等级IP65,检测精度±0.2%,响应50ms2025年新上的西门子S7-1200中控系统只保留PROFINET接口,因此出现协议断层。若放任不管,操作工需每30min抄表一次,数据滞后导致含水率波动大,出口烟叶偶有水渍烟,每年经济损失约120万元;若整体更换传感器,则必须拆除保温层、重做37m高空桥架,安全风险高。经比对,工厂决定引入远创智控YC-DNTM-PN
工业级协议转换网关,以最小改动完成协议互通。

二、网络拓扑与硬件配置

1.  PROFINET
–PLC
:西门子S7-1215CDC/DC/DC,固件V4.6IP192.168.1.10,更新周期4ms
交换机:西门子SCALANCEXB205MRP环网冗余
网关PROFINET口:支持RT/IRT自动协商,站名“YC-Gateway”IP192.168.1.20,占用64B输入/64B输出,GSDML文件版本V2.37

2.  DeviceNet
网关:远创智控YC-DNTM-PN
协议转换网关,内置可配置主站,ODVA认证,波特率500kbpsMACID0
传感器:12ATECOM300-DNMACID1-12EDS文件版本V1.04,每节点4B输入(含水率浮点值0-100%/2B输出(校验码)
电缆:Belden3082A双屏蔽干线30m,支线≤1.5m,两端120Ω终端电阻内置于网关与尾端分线盒
电源:网关24VDC由西门子PM1207供电,与传感器24VDC分段设计,防止变频器压降导致总线复位

三、安装步骤——“零停产施工

1.  预制阶段
电气班提前在电缆沟敷设DeviceNet干线,两端压接M12弯头,做好标签
在回潮机侧安装35mmDIN导轨,预留网关及8口分线盒位置,并引入独立24VDC电源

2.  网关上架
白班前15min,完成YC-DNTM-PN固定、电源及网线插接;网关面板PWRNSMS三灯常亮,表明自检通过

3.  节点接入
MACID由小到大逐段接入M300-DN,每接一台,网关自动扫描,绿色NS灯闪烁常亮,TIAPortal在线列表实时刷新,确保即插即通

4.  冗余验证
人为拔掉节点05支线,网关Web界面0.2s内提示“Node05Offline”PLC侧对应报警位置1,中控室HMI弹出回潮机5#传感器掉线,实现故障精准定位,施工结束

四、数据映射与PLC编程

1.  导入GSDML
TIAPortalV18中导入“YC-DNTM-PNV2.37.gsdml”,拖拽64B/64B模块到设备表,系统自动分配I地址IB100-IB163Q地址QB100-QB163

2.  建立数据块
新建DB200“Moisture”,创建数组Array[1..12]ofReal,用于存放12路含水率
创建Bool数组Array[1..12]用于通信状态位

3.  编写搬运程序
OB1调用S_MOVE,将IB100-IB14748B搬入DB200对应实数;将网关状态字IW160搬至故障字MW300,周期4ms,与PROFINET刷新同步

4.  闭环控制
FB30“MoisturePID”中,以12路平均含水率为过程值,设定12.5%,输出4-20mA调节蒸汽薄膜阀;当任一传感器通信超时>200ms,立即切手动并点亮塔灯

五、调试与验证

1.  单机测试
ATECO手持校验仪给5#传感器加15.0%标准水分,PLCDB200.DBD20立即显示15.02%,误差0.02%,满足工艺≤0.1%要求

2.  动态跟踪
回潮机升速至8000kg/h,观察PROFINET帧间隔4msDeviceNetPoll响应2.1ms,总环回延迟9.8ms,远小于工艺100ms阈值

3.  压力测试
连续72h高负荷运行,总数据帧2.1×10^8次,丢包0CPU负载最大38%,网关壳温52℃,符合IEC61131-2要求

4.  电磁兼容
55kW循环风机变频器输出侧施加±4kVEFT,网关PROFINET口未出现Link-Down,通信保持正常,通过IEC61000-4-4A

六、经验总结

1.  在高温高湿、金属粉尘密集的复烤环境,务必选用IP20以上、-40~75℃宽温的工业级网关,并把24VDC地与PLC地同铜排,接地电阻<,可有效抑制变频器共模干扰

2.  DeviceNet总线供电与信号必须分开布线,干线两端120Ω终端电阻不可省略,否则在500kbps下重载易出现位错误

3.  数据映射建议浮点对齐,方便PLC侧使用S_MOVEPID指令,简化程序

4.  项目交付前,应预留20%I/O余量,便于后期新增水分或温度节点;同时把网关Web诊断端口映射到车间环网,实现远程运维

5.  同协议不同网段场景,传统路由+NAT”方案需修改PLC程序,而YC-DNTM-PN工业级协议转换网关“PROFINET从站+DeviceNet主站方式实现零程序改动,是真正意义的即插即用,为烟草、食品、制药等对停机极度敏感的行业提供了可复制、可推广的成熟范式

 


我知道了