将PLC的CPU网段设置成与电脑一样,但是点击“确定”按钮后报错
笔记本电脑是连接WiFi,笔记本电脑自带网口;PLC通过网线与笔记本电脑连接
请问大家这是什么情况?
将PLC的CPU网段设置成与电脑一样,但是点击“确定”按钮后报错
笔记本电脑是连接WiFi,笔记本电脑自带网口;PLC通过网线与笔记本电脑连接
请问大家这是什么情况?
试试指定到你连接的网卡
ping的通吗?
网关可以取消吗?
设置PGPC接口,更换网卡 WIFI 先断开连接再测试
电脑断开wifi 一般都会连接上
WIFI 先断开连接再测试
先将无线网卡断开,在PG/PC中选择以太网网卡,试试。
设置好IP,重新开关机试试
是这个网段吗
断开无线网,设置好以太网IP
先断开无线网,链接以太网后,设置好ip
把你那个默认网关改成192.168.101.1试试
安装过几个版本的编程软件?
是否在一个盘下面? 一个相同的文件夹?
路过
你应该在电脑上设置与PLC的成一个网段,设置好应该就可以了!
谢谢,学习中