原西门子S7-300与组态王6.52通过CP5611通讯,工控机故障,更换工控机,组态王升级至6.6版本,一直通讯失败,现在如何使组态王6.6与S7-300通讯采集数据?哪位大神知道,指点一二,谢谢。
原西门子S7-300与组态王6.52通过CP5611通讯,工控机故障,更换工控机,组态王升级至6.6版本,一直通讯失败,现在如何使组态王6.6与S7-300通讯采集数据?哪位大神知道,指点一二,谢谢。
先检查CP5611板卡是不是坏了,选CP5611(MPI)通讯方式。上传下载硬件组态,在设置PG/PC接口诊断中,硬件测试是否OK,检查DP头,以及终端电阻拨码到ON位置,另外确认新购的工控机PCI插槽是否支持CP5611,新工控机软件是否含有CPU5611驱动,没有的话需要单独安装驱动,检查设置 波特率等
加入来这里 全是专家为你免费解决,钉钉86895002608
学学习谢谢
学学习谢谢
学学习谢谢
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
学习学习
学学习谢谢
下载组态王最新驱动,按照驱动文档进行配置。
感谢分享原创推荐
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐