首页 施耐德变频器 正文

回复

ATV6171变频器常见问题汇总1

施耐德变频器 浏览:8014 回复:40 收藏

liqian  2008-06-26 16:29

NST 自由停车
如果先给启动信号,后上电的话,71,61就会处于NST 状态,不会启动。
如果某个LI设置成自由停车但没有闭合,会处于NST状态。
三线制控制时,LI1没有闭合,会处于NST状态。
采用通信方式控制变频器,上电后会显示NST。按照DRIVECOM状态表,通过读状态字(ETA)和写控制字(CMD),即可使变频器正常起动。

NLP 无主电压

变频器的控制回路用外接24V供电,主回路没上电

PO和PA间的短接片未压紧也能造成此故障。

THD变频器的热状态

ATV61/71变频器热状态THD是用一个百分数表示的,这个数值与实际温度是什么对应关系?
60 % => 50°C
70 % => 60°C
90 % => 80°C
118 % => 100°C

端子测量
测量控制端子时,螺丝必须拧紧,否则可能接触不良。

自整定
电机转速的设置对自整定的顺利完成十分重要,一般按照铭牌输入,如果没有,可以按照同步转速减去滑差输入。
磁极多,电气角度就越大,转速就越慢
每分钟转速=供电频率*电机的磁极对数*60
2极,电气角度360度,一般的电机额定转速在2825-2975转/分同步转速3000转/分
4极,电气角度720度,额定转速1390-1480转/分同步转速1500转/分
6极,电气角度1080度,额定转速910-980转/分同步转速1000转/分
8极,电气角度1440度,额定转速710-740转/分同步转速750转/分

扩展卡
VW3A3201 逻辑I/O扩展卡 无模拟量
VW3A3202 I/O扩展卡 有模拟量
VW3A3301 Fipio替换卡
VW3A3303 Modbus/Uni-Telway
VW3A3304 InterBus
VW3A3307 Profibus DP
VW3A3309 DeviceNet
VW3A3310 Internet TCP/IP
VW3A3311 Fipio标准卡
VW3A3401~07 编码器接口卡
VW3A3304 InterBus卡
VW3A3501 Controller Inside卡
VW3A3502 61的多泵卡
VW3A3503 61的多泵卡,可以开发新的应用

显示PWR

SW1如果拨在Source位置,LI和PWR接+24V;在Intsink位置,LI和PWR接0V;在Extsink位置,LI接外部的0V,外部电源的24V接+24V,PWR接外部电源的24V,否则显示PWR。

变频器有哪些干扰方式及一般如何处理?
A. 传播方式:
(1)辐射干扰
(2)传导干扰
B. 抗干扰措施
对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱。
对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理。
具体方法及注意事项如下:
(1)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
(2)不要采用不同金属的导线相互连接。
(3)屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。
(4)信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。
(5)屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。
(6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器。
(7)一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。 
 


我知道了