我客戶原使用 AB RSVIEW32 將從 plc(ab)取的數據傳給 EXCEL 並畫城曲線但將該專案轉成 FACTORYTALK VIEW V10 後卻無法執行此功能原RSVIEW32 TAG 可在 NODE 建立 DDE 連結但轉成 FACTORYTALK VIEW V10 TAG 建立改在 TAG ADDRESS 上 DDE:EXCEL|[FILE.XLX]SHEET1!R2C2我查了 FACTORYTALK VIEW V10 說明 EXCEL DDE 建立沒錯 但就是無法執行此功能
我客戶原使用 AB RSVIEW32 將從 plc(ab)取的數據傳給 EXCEL 並畫城曲線但將該專案轉成 FACTORYTALK VIEW V10 後卻無法執行此功能原RSVIEW32 TAG 可在 NODE 建立 DDE 連結但轉成 FACTORYTALK VIEW V10 TAG 建立改在 TAG ADDRESS 上 DDE:EXCEL|[FILE.XLX]SHEET1!R2C2我查了 FACTORYTALK VIEW V10 說明 EXCEL DDE 建立沒錯 但就是無法執行此功能
FACTORYTALK VIEW V10对DDE的支持 比老版本 更弱些。
当前可以确认下:在RSLinx中验证DDE主题是否包含目标PLC标签,以及将Excel单元格链接简化为"DDE|Excel![Book1]Sheet1!R1C1"进行下基础测试。看看是否可以。
另外可以使用DDE监控工具(如DDE Spy)检查通信报文。
检查 FactoryTalk View V10 的 DDE 设置是否正确,确认 Excel 文件路径、工作表名无误,确保 DDE 服务启用,检查防火墙是否阻止通信,尝试重启相关程序。