办公室照明配电盒老是烧零线,开始以为零线接触不良,螺丝刀紧固了几次,还是不行。最近不但零线烧了,断路器上侧接线孔也发热严重变形。
电工班长建议更换零线,可是都是暗装修,不容易更换呀!再说了,负载也没有什么东西,有楼道几个照明灯,空调现在又不开了,还有几个排气扇。
烧零线以前也有这种情况,更换断路器也就好了。现在更换接触器也是不行,是不是真的要更换零线啊!
这种情况,1.负载大,零线细 2.零线虚接,在分线盒处、者空开下口。或者其他接头位置有虚接 3.线路老化
检查零线的接头是否比较多,接触电阻大导致此现象。
用数字测电笔(能检测低电压≥3v)测一下零线是否带电压,
测试的点分别是:1.主线电路的零线端。2.照明灯端的零线触点(随意找个灯拆开测一下灯座的螺纹口处)。
测试结果分析:如果主线路零线端带电,那主电路没有接地线或者接触不良。如主电路零线不带电,照明电路零线带电那估计照明灯本身有故障,或者照明电路的通电导线线路出现问题,需尽快更换照明电路的电线,避免短路引起自燃着火的安全隐患。
补充一下:针对断路器上侧接线孔发热严重问题作出分析
检查一下主电路的电线平方数是否小于照明电路的电线平方数,如不是的话,建议更换新的断路器,并且选额定电流比原先的大一点的试试。如断路器选型额定电流过小会导致断路器接线口发热。
断路器换新,在压接电线时处理好线头,已经过热后,铜线变质,处理干净,是多股线要压接头,不可以直接压断路器端子。
以前接头过热。连接处在进行恶性循环,以至于烧坏。
冬季很多办公室用电功率增加,加粗零线