前几天小区停过一次电,送电后家里配电箱总断路器不定时跳闸。后来物业过来说断路器坏了,很是纳闷,停电前从来没有这个问题呀。
换过总断路器好了几天,昨天又跳闸了。真实担心家里没人时候跳闸,冰箱里面东西毁坏。
今天又找了个物业电工。过来检查了各路电线,没有漏电问题。要用用再看。一时解决不了。
发群里求助大家,这种问题怎么解决?
怎么解决呢,我上门给你查查好不好。
找城阳电工吧。
总开关是漏保?如果是,换普通断路器。
漏保安装在插座回路,照明回路不安装漏保,总开关不用漏保。
分开来排查,一个是插座供电。一个是照明电路。哎,我觉得多数是照明电路这边有问题,比如那些整流器之类的坏了。久不久会漏电
多半是漏保有问题
怎么感觉总断路器小了的样子,家里是不是新增了什么家电设备,或者这种间歇性工作的设备有异常情况,比如冰箱的压缩机这种,没准他启动的一瞬间给你那空开给顶下来,我感觉像是家里新增了用电负荷,空开也就刚刚够,用电量大的时候,没准冰箱再给你整个活就跳闸了。
停电送电过程中,可能因电压波动冲击,使断路器受损或线路隐性故障显现。虽然检查无漏电,但也可能存在接触不良、部分电器设备故障引起过载。建议全面排查家中电器,在跳闸时记录当时使用的电器;更换质量更好的断路器;可考虑安装智能插座监测用电,实时掌握用电情况,以便及时发现异常并解决。