西门子200plc跟电脑通讯不上咋回事,显示未知设备
西门子200plc跟电脑通讯不上咋回事,显示未知设备
把200的运行开关拨到stop试试,如果程序中调用串口你是搜不到的,只有停止模式可以搜到。
其次检查你的通讯线缆驱动装好着没。软件里边驱动选对着没等。
通信参数未设置好
有些WIN10系统出现这个,比较难找原因
西门子S7-200通讯出问题,一般是通讯线的问题,买个好牌子的就行
我也不知道
你的图片显示的地址是7,应该是连接上了。
猜测通讯电缆不是原装的。
如果参数设置没有问题,那就是电缆问题。依次排除法
请更换比较新的通讯线