中科易联Step7-Microwin smart组态Profinet网关手册

ProfiNet 浏览:197 回复:0 收藏

中科易联  2024-04-09 10:28

中科易联Step7-Microwin smart组态Profinet网关手册

1. 导入GSD文件

点击文件——GSDML管理,在弹出的界面中选择GSD文件。

image.png

 

2. 组态PLC与网关

(1) 点击工具,选择PROFINET

image.png


 

(2) 在弹出的界面中选择PLC角色——控制器。

在以太网端口中填入PLCIP地址以及设备名称。然后点击下一步。

注:PLCIP地址要与网关的IP地址,电脑的IP地址在同一网段。

image.png

(3) 点击下一步,在弹出的界面中选择网关,将网关拖入到设备表中。

image.png

 

注:将设备拖入到设备表以后,STEP7-microwin smart 软件会自动在设备名称后面生成(.dev1),用户需要删掉(.dev1)

 

 

(4) 在设备表中,修改设备IP地址

注:网关的设备名称与IP地址要与网关实际的设备名称、IP地址一致

 image.png

(5) 点击下一步,配置读写数据。


 image.png

 (6) 点击下一步,点击生成。

 

image.png

 

 

3. 分配设备名称和IP地址

(1) 点击工具——查找PROFINET设备,在弹出的界面中选择自己的所用的网卡,点击查找设备。

image.png

(2) 点击查找设备,搜索到网关,点击网关修改设备名称。

注:此处的设备名称需要与<<2 4>>步骤中的设备名称一致。


 image.png

 

4. 将组态下载到PLC中,即可实现smart200读写设备的数据。