首页 Powerl. 正文

回复

S71200/S71500/S7300西门子PLC与 SMARTLINE 触摸屏实现以太网通的方法

Powerlink 浏览:173 回复:0 收藏

远创智控  2023-07-05 09:32

 


 

image1.png

 

 

 

 

 

 

远创智控S71200-HMI-YC01 是一款用于西门子自带以太网接口的 PLCS71200S71500S7300 等)和西门子 SMARTIE 触摸屏以太网通讯的协议转换网关。

远创智控S71200-HMI-YC01 具备两个物理性接口,LAN1 LAN2 口分别具备独立的局域网能力。其中 LAN1 口为一个双RJ45 接口,具备交换机功能,主要用于连接 PLC

LAN2 口为单端口RJ45,主要用于 SMART IE 触摸屏的连接;

下面是应用拓扑:

 

image2.png

 

1, 首先,我们需要修改远创智控 S71200-HMI-YC01 IP 地址来保证与电脑的 Ip 地址在同一网段。

点击【设置 IP 地址】按钮,在弹出的对话框中,对【IP 地址】、【子网掩码】、【网关】进行修改, 修改完成后,点击【设置】按钮进行

 

image3.png

2, 点击【修改设备参数】按钮,在弹出的对话框中,可以查看【基本参数配置】——【LAN1接口参数】参数,如果修改了其中的参数,需要点击【下载参数】按钮才能生效。

 

 

 

 

image4.png 

触摸屏以太网通讯,

 

PLC 参数配置

 

3, 在与触摸屏通讯之前,需要先对 PLC 做如下配置:

打开 TIA portal V14,新建项目,组态,连接 PLC

image5.png

4, 选择 CPU,右键点击 PLC,选择【属性】;

 image6.png

 

 

 

 

配置属性;

选择【防护与安全】;

 

5, 打钩【允许来自从远程对象的 PUT/GET 通信访问】;

点击确认下载;

image7.png

6, 注意:当你需要访问 DB 数据块的数据的时候,还需要对 DB 数据块做如下设置:

选择 DB 数据块,右键点击 DB 数据块,选择【属性】;

 

 

 image8.png

7, 选择【属性】,右击【属性】,【优化的块访问】请不要打钩。

 

 

 image9.png

 

触摸屏参数设置

 

8, 运行 WinCC flexible 软件,选择 SmartIE 系列触摸屏型号并新建项目;

双击【连接】,新建通讯连接,在【通讯设备通讯】中选择SIMATIC S7 200,【接口】选择以太网,HMI

设备—【地址】输入触摸屏的 IP 地址,PLC 设备—【地址】输入 S71200-HMI-YC01 LAN2 口的 IP 地址;

image10.png

建立变量

9, SmartIE 触摸屏通过 S71200-HMI-YC01,可访问 S71200S71500 DB 数据块、M 区、Q 区、I 区。注意:软件中新建的变量与 PLC 的数据区对应关系:

 image11.png

 

10, V 区对应 PLC DB 数据块;触摸屏的 V 区和 PLC DB 数据块的对应关系与S71200-HMI-YC01 中的【SMARTIE Mapping】参数有关,具体关系如下: Mapping=1 时:

V0V32767 对应 DB1.DBX32767

以上就是配置S71200-HMI-YC01西门子 SIMATIC®    S7 系列PLC 以太网通讯处理器的方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 