首页 工业电源 正文

回复

DCM635电源无扰动快速切换装置端口说明

工业电源 浏览:84 回复:0 收藏

国高电气  2024-07-18 13:15

首先看一下背板接口分布,一共有四个区域,分别是X1,X2,X3和X4,X1是模拟量采样板,负责采集进线和母线的电流、电压信号。X2板包括装置电源接口、信号输出口、485通讯口、远程打印接口和GPS时钟。X3是遥信/出口板,包括开入量和开出量,X4是一块扩展板,根据现场具体需求,可扩展多个开入量和开出量。

模拟量采集端口的定义

根据配电系统接线不同,采集的模拟量也不同,如果是进线模式,也就是双进线单母线结构,采集5路电压量,6路电流量,分别是进线一A、B、C相电流(Ia1,Ib1,Ic1),进线二A、B、C相电流(Ia2,Ib2,Ic2),进线一电压(U1),进线二电压(U2),母线电压(Uab,Ubc,Uca)。如果是母联模式,也就是双进线单母线分段结构,采集8路电压量,9路电流量。分别是进线一A、B、C相电流(Ia1,Ib1,Ic1),进线二A、B、C相电流(Ia2,Ib2,Ic2),母联A、B、C相电流,进线一电压(U1),进线二电压(U2),1段母线电压(Uab1,Ubc1,Uca1),2段母线电压(Uab2,Ubc2,Uca2)。

主要的开入量端口的定义

323-327接入进线和母联断路器辅助触点,采集开关状态,328-329接入上级主保护,实现保护起动。330-331接入手动起动指令。332接入装置闭锁指令。333接入装置复归指令,334接入出口闭锁指令。335-336接入保护闭锁指令,337接入母线PT检修闭锁指令。338为开入量公共端。

主要的开出量端口的定义

301-316接入进线一、进线二和母联开关分合闸指令,317-318接入母联保护跳闸指令,319-322接入起动进线一、进线二后加速指令。206-210接入装置故障指令。211-212接入告警信号,一般为后备电源失电或PT断线。213-218接入装置动作信号,包括切换动作、闭锁动作、保护动作。

 

 


我知道了