如图,F384输出口的数据是16 位的,脉冲经过值是32位的,把1轴当前值设为16位读取数据就有问题,设成32位的程序就编译不过。这种情况要怎么办。
如图,F384输出口的数据是16 位的,脉冲经过值是32位的,把1轴当前值设为16位读取数据就有问题,设成32位的程序就编译不过。这种情况要怎么办。
顶上去!
有个地址指令 用它就可以了 adr_of_var
"dwt520f" 的回复,发表在2楼
对内容: 【有个地址指令 用它就可以了 adr_of_var】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
谢谢大神!
学习了
之前也是被这个限制气死,然后直接用地址
是的,我也是研究了半天才搞出来
"hottidlog" 的回复,发表在7楼
对内容: 【是的,我也是研究了半天才搞出来】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
搞出来了是不是觉得特别有成就感?
学习了
感谢楼主的样例分享。。
按F1
帮忙顶一下,不错!
帮忙顶一下,不错!
帮忙顶一下,不错!