全网找了一圈,欧姆龙CP1L的modbustcp服务端的功能块只找到了 能连接一个的功能块,PLC的Socket能有三个链接,找不到能连接三个的功能块,哪个大神有能连接三个的服务端功能块?
全网找了一圈,欧姆龙CP1L的modbustcp服务端的功能块只找到了 能连接一个的功能块,PLC的Socket能有三个链接,找不到能连接三个的功能块,哪个大神有能连接三个的服务端功能块?
关工的帖子看了没有,专门研究这个方面的
客户端能改端口的话,可以直接拖 3 个官方提供的单路 FB,端口设置成不一样的就可以,比如: 502/503/504,这个最省事。
已解决,自己根据欧洲的modbutcp服务端的功能块,将它所有涉及到socket的参数都从socket1换成socket2或socket3,包括socket的套接字服务请求,被动打开参数,套接字服务参数区,socket服务标志位,一小部分辅助状态位也更换掉,就可以了
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2026年加油!