首页 Modbus. 正文

回复

LX-CU500PLC通过HT3S-ECS-MTP网关 与TWINCAT(EtherCAT)交换数据

Modbus-TCP 浏览:244 回复:0 收藏

中科易联  2024-04-03 15:32

一、概述

本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-ECS-MTP在和利时LX-CU500PLCTWincat之间进行数据交换。

解决的问题:利时LX-CU500PLC做从站与TWincat进行数据交换。

解决方法:使用HI-TOP网关 HT3S-ECS-MTP。和利时LX-CU500PLC支持Modbus TCP协议TWincat支持EtherCAT协议,而HI-TOP网关 HT3S-ECS-MTP可以在EtherCAT网络和Modbus TCP网络之间传送数据。以下为测试环境:

image.png 

1

二、和利时LX-CU500PLC

2.1 参数表

和利时LX-CU500PLC支持Modbus TCP协议,在其MODBUS TCP手册中可以看到它参数对应的Modbus TCP地址表如下:

 

image.png 

2

映射关系说明:

a)读I区(或写Q区)开关量数据:如读%IX2.6(或写%QX2.6)开始的一段数据时,则需参考I区(或Q区)BOOL型数据的映射公式,在主站中填写的读(或写)从站起始地址应为:2*8+6=22

 

b)读I区(或写Q区)模拟量数据:如读%IW8(或写%QW8)开始的一段数据时,则需参考I区(或Q区)WORD型数据的映射公式,在主站中填写的读(或写)从站起始地址应为:8/2=4

 

c)读写M区开关量数据:如读写%MX2.6开始的一段数据时,则需参考MBOOL型数据的映射公式,在主站中填写的读写从站起始地址应为2*8+6+3000=3022

 

d)读写M区模拟量数据:如读写%MW1000开始的一段数据时,则需参考MWORD型数据的映射公式,在主站中填写的读写从站起始地址应为1000/2+3000=3500

 

 

2.2 通信参数设定

设置利时LX-CU500PLC的地址,本文设置为192.168.1.55,端口号默认为502,站地址为1。如下图所示:

image.png 

3

“工具辅助工具” 打开控制器操作,进入界面点击“IP扫描”选择网卡进行查找CPU控制器。

image.png

 

4

 

扫描出来为192.168.1.55

image.png

 

5


三、网关的配置

3.1 HT3S-ECS-MTP网关介绍

HT3S-ECS-MTP是一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Modbus TCP设备接入到EtherCAT网络中。本网关连接到EtherCAT总线中作为从站使用,连接到Modbus TCP总线中作为主站(客户端)或从站(服务器)使用。

image.png 

6

下面来介绍HT3S-ECS-MTP的配置,网关所有的配置都是使用GW Modbus Builder这款软件来进行。

3.2配置网关EtherCAT的输入输出

使用GW Modbus Builder连接到HT3S-ECS-MTP网关的P1口,并把拨码第8位拨到ON,如下图所示。此时网关P1口地址为:192.168.1.100

 

image.png


7

选择菜单“设置 -> 通信设置 -> 以太网设置”:

image.png 

8

在弹出的窗口中选择本机连接网关P1口的网卡的地址,并输入网关的地址(这里是192.168.1.100),点击确认按钮。注意,计算机网卡地址和网关地址要在同一网段。

image.png  

9

然后选择“工具->在线”菜单:

image.png 

10

在协议选择框中选择EtherCAT配置”,点击确认按钮。

image.png 

11

点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:

 image.png

12

点击读取配置按钮后,显示网关目前的实际数据长度配置:

image.png

 

13

 

填写用户需要的输入、输出数据长度,注意数据长度是累加的,点击 写入配置按钮,写入成功后,会弹出 OK 的对话框:

image.png 

14

 

配置完成后需将拨码8位拨回OFF,然后断电重启。

 

 

3.3网关连接Modbus TCP设备的配置

使用GW Modbus Builder连接到HT3S-ECS-MTP网关的P3口,也就是Modbus通信口,如下图所示。网关P3口地址为:192.168.1.200

image.png 

15

选择菜单“设置 -> 通信设置 -> 以太网设置”:

image.png

16

在弹出的窗口中选择本机连接网关P3口的网卡的地址,并输入网关Modbus口的地址点击确认按钮。注意,计算机网卡地址和网关地址要在同一网段。

image.png

17

在协议选择框中选择TCP8配置”,点击确认按钮。

image.png

18

打开TCP配置窗口,如下图所示。

1.在目标IP地址处输入P3口的地址。

2.点击“连接”按钮。

3.修改端口1的参数。本文中,HT3S-ECS-MTP网关作为Modbus TCP客户端(作为客户端还是服务器通过拨码开关第1位来选择),最多可以连接8个Modbus TCP设备,对应下图中的8个端口。

4.这里设置端口1的参数为利时LX-CU500PLC的网络参数,地址:192.168.1.55,远端端口:502。每改一个地方都要点击后面的“修改”按钮。

5.点击“确认当前配置”。

image.png

19

3.4和利时plc的配置

1. 在【EtherNet1】节点的右键菜单中选择【添加协议】命令,弹出添加对话框,如图所示,选择MODBUSTCP_SLAVE站协议。

image.png

20

 

image.png 

21

 

 

3.5 配置从站协议

1)双击已添加的【MODBUSTCP_SLAVE从站协议或在右键菜单中选择【打开】命令,打开MODBUS TCP从站配置窗口,如图所示。

image.png

                                                                    图22

 

站参数说明

参数

参数值

默认值

说明

备注

超时时间(ms

0~2,147,483,000

0

0:不主动断开连接;

1~x:主站超时时间内未轮询则断开连接。


从站端口

1~65,535

502

Modbus TCP协议端口

不建议修改

单元ID

1~247

1

Modbus TCP协议单元ID

不建议修改

 

注:大部分情况下使用默认参数即可正常使用。

2.添加变量

此处测试就添加%iw50%qw50,变量类型选择ARRAY[0..9] OF WORD

image.png

 

23

 

3.下载

先进行编译在进行下载,输入账号密码进行下载,下载完毕在进行监控。

image.png

                                                                                      图24

 

3.6配置要读取的Modbus存储器

使用GW Modbus Builder连接到HT3S-ECS-MTP网关的LAN口,如下图所示。网关LAN口,地址为:192.168.1.201

image.png 

25

然后分别双击右侧的“Modbus MasterModbus Slave添加Modbus主站(客户端)和Modbus从站(服务器),如下图所示:

image.png 

26

双击Modbus Slave”配置要读的寄存器,本文中添加“04 读输入寄存器”,起始地址为需要参考TCP使用说明,长度8,对应plc里下载的参数。

同样添加要“10 写多个保持寄存器

这里只作为测试使用:

image.png 

27

双击Modbus Master”,然后点击“地址映射表”,查看所有地址寄存器。这里除了从站的寄存器之外,还有一个状态字和控制字,因此,输入有9个字,输出有9个字。如下图所示:

image.png 

28

选择菜单“设置 -> 通信设置 -> 以太网设置”:

image.png 

29

在弹出的窗口中选择本机连接网关LAN口的网卡的地址,并输入网关LAN口的地址,点击确认按钮。

image.png 

30

点击“下载”按钮,写入配置。

image.png 

31

下载过程会有进度条提示,进度条到100%代表下载成功,如下图所示:

image.png 

32

3.7配置网关的EtherCAT从站

(1) 将网关xml文件拷贝到主站相应路径下:

image.png 

(2) 新建项目

image.png

 

(3) 新建工程后,在下图中Device的位置,点击鼠标右键 Add New Item,添加EtherCAT主站。

image.png

 

在弹出的对话框中,选择 Ethercat Master,然后点击 OK

image.png

 

 

 

选择电脑对应的网卡,点击OK

image.png 

(4) 主站建立后,在下图中主站Device 1的位置,点击鼠标右键 Add New Item,添加EtherCAT从站。

image.png

 

 

在弹出的对话框中,选择网关设备,点击OK

image.png

 

 

(5)添加后的从站,如下图所示的 Box 1。点击左侧项目树中的Box 1,在右侧的主视图中,点击Slots,可以 看到网关配置输入输出数据的页面。

image.png

 

如下图所示,在Slot列表中,一共可以添加16条配置信息。右侧Module列表的每一条配置选项,都可以添加到Slot中。按照下图123的操作顺序,可以将Module添加到Slot中。

image.png

 

 

 

注意:此处输入、输出长度的配置,要与网关的配置一致。

四、运行结果

4.1  运行步骤

1. 网关的拨码开关8位为OFF(运行模式),第1位和第2位为ON(网关作为Modbus TCP的客户端运行)。

2. 连接网关P1口到TWINCAT的网口,连接P3口到LX-CU500P1网口

3. 启动PLC

4. PLC 中为网关的控制字写1后启动网关的数据交换(如果在GW软件中设置了网关自动启动,可以不做这一步的操作)。之后如果网关工作正常,状态字将会在0和1之间变化,代表收发数据,如下图所示。

image.png

 

33

网关正常运行时各指示灯如下图所示,EtherCATOK灯亮, Modbus TCPOK灯闪烁。如下图所示:

image.png 

34

 

 

 

 

 

4.2 参数的读取

PLC编程软件LX-CU500切换到监控器模式,找到变量表进行监控,如下图所示:

image.png 

35

TWINCAT写数据

image.png 

36

 

 

 

 

LX-CU500写数据

image.png

 

37

 

 

以上图片显示对应的值已传输成功,通讯测试完成。

 