新买的三菱FR-E740-5.5KW的变频器,刚上电就显示E7。这是什么问题?
新买的三菱FR-E740-5.5KW的变频器,刚上电就显示E7。这是什么问题?
一般是电源板的故障。主板的可能性也有。可以帮你测试一下。
不是大毛病,具体方法已经PM给你了。
这个电源板还是比较难修的,电源板我有。建议到群里买二手机。
今天又接到一台 三菱E740-7.5K的机器,客户说故障不详。
初步的测试模块后,无大碍,上电,面板立马出现E 7 的故障,呵呵。板子挂了,已经报价了,等消息后,就开修。
换PS9587光耦试试
呵呵,到我这里维修的三菱板子,都不是简单的,光耦问题。都是修了次的板子。烦的哦。
前天又帮台州的朋友,修了一块E740-7.5K的电源板。也不是光耦的啦,一个电阻变值了。
回复内容:
对: 三菱主驱板专修(毛) 前天又帮台州的朋友,修了一块E740-7.5K的电源板... 内容的回复!
你好,你联系放系多少,我也有台三菱变频器,FR740-5.5K的报警也是E7和EPE2,这可以维修吗
回复内容:
对:13145795555 不是大毛病,具体方法已经PM给你了。 内容的回复:方法可以发我一下吗?邮箱445321410
回复内容:
对:三菱主驱板专修(毛) 前天又帮台州的朋友,修了一块E740-7.5K的电源板。也不是光耦的啦,一个电阻变值了。 内容的回复:你好请教是主板问题还是?