我有一个项目初步算下来有15个轴,都是做直线定位运动,个管个的,不存在多轴配合。用的三菱FX5U系列PLC,伺服是三菱MR-J4系列。
想问采用FX5-80SC-S定位模块+MR-J4-B伺服驱动SSCNETII光纤总线控制好,还是用FX5U本体以太网+MR-J4-C伺服驱动CC-LinkIEBasic网络总线控制好? 这2种各有什么优缺点,哪个成本低,哪种成熟稳定?
后者成本低,前者应该更好用
本体的CC-LinkIEBasic协议,带16轴,然后买mr-JET网口专用便宜伺服,2300左右
成本:方案二通过FX5U本体的以太网口直接连接伺服,无需额外购买定位模块,因此在硬件成本上更具优势。
成熟稳定性:两种方案均基于三菱的成熟技术,但CC-Link IE Basic作为三菱自主研发的网络协议,经过长期市场验证,可能在成熟稳定性和兼容性方面略胜一筹。
综合考虑成本、控制能力和成熟稳定性,对于控制15个轴进行直线定位运动的场景,建议使用FX5U本体以太网+MR-J4-C伺服驱动通过CC-Link IE Basic网络总线控制的方案。这一方案不仅成本较低,而且便于系统扩展和维护,同时依托三菱成熟的网络协议,能够确保系统的稳定性和可靠性。
很好的资料
超过6轴使用光纤通讯,basic通讯6轴以上会出现驱动延时。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
感谢分享原创推荐