我用了FX5U的主模块是漏型的,SS接的24V,输出的COM口接的0V,采用的NPN接法,现在需要加入两个扩展输入的模块,有一组信号是PNP的,一组NPN的,能否选择源型的扩展输入模块接入漏型的主模块。
我用了FX5U的主模块是漏型的,SS接的24V,输出的COM口接的0V,采用的NPN接法,现在需要加入两个扩展输入的模块,有一组信号是PNP的,一组NPN的,能否选择源型的扩展输入模块接入漏型的主模块。
当然可以,这有什么关系??
主模块是漏型的,这意味着当输入信号接地(0V)时,PLC会认为该输入是有效的。现在,你想要接入两个扩展输入模块,一个用于PNP信号,一个用于NPN信号。
PNP信号:PNP传感器在信号线未连接时处于高电平(如+24V),当传感器被触发时,信号线被拉低到0V。由于主模块是漏型的,直接接入PNP信号是不合适的,因为当PNP传感器未触发时,它会在信号线上提供一个正电压,这可能会损坏PLC的输入端口或导致不可预知的行为。
NPN信号:NPN传感器在信号线未连接时处于低电平(0V),当传感器被触发时,信号线被拉高到+24V。由于主模块是漏型的,NPN传感器可以直接连接到主模块的输入端口,当传感器被触发时,信号线被拉低到0V,PLC会认为该输入是有效的。
对于PNP信号,你需要采取一些额外的措施来使其与漏型主模块兼容。
扩展模块没有关系的
用中继转呗,
公共端的问题,不行你就加中间继电器转换 一下
实在厉害了
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
NPN的本体,扩展模块可以使用PNP的
感谢分享原创推荐
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐