程序要求:传送带每3分钟(时间可调)启动一次,启动10秒钟(时间可调),启动一次传送带能走1.5~2.2米(距离可调)。plc是5u,电机是用变频器控制的,用了一个接近开关来判断电机转的圈数(14个脉冲转一圈)。
程序要求:传送带每3分钟(时间可调)启动一次,启动10秒钟(时间可调),启动一次传送带能走1.5~2.2米(距离可调)。plc是5u,电机是用变频器控制的,用了一个接近开关来判断电机转的圈数(14个脉冲转一圈)。
这个能实现吗?要是后面两个要求只要求一个数据可调的话我还有思路,但要两个数据都可调我就懵逼了
距离除以时间等于速度,把速度给出去就得了。
变频器你能10S内1米吗?先确认电机每圈多少多少M吧?你装个感应器上去,数值差别可大了,还不如装编码器。就是简单的定长切割而已,不过你得要有变频器的快速和慢速+编码器配合,这样精确度更高
可以实现啊,电机转10秒钟走1.5-2.2米,停止3分钟,再启动。。。根据圈数与距离对应关系调节变频器,或者调节电机转的时间,最后一个做定量一个保持不变。根据工况需求调节变频器频率还是调节时间
最好一个做定量一个保持不变。根据工况需求调节变频器频率还是调节时间
距离和时间得出速度,速度和固有参数得出频率,把频率给到变频器应该可以吧。
"轻风1990" 的回复,发表在2楼
对内容: 【距离除以时间等于速度,把速度给出去就得了。】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
感谢,有思路了。没想到把这么简单的东西给忘记了
"诶呀" 的回复,发表在1楼
对内容: 【这个能实现吗?要是后面两个要求只要求一个数据可调的话我还有思路,但要两个数据都可调我就懵逼了...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
说白了 反馈的 精度达不到 把光电开关换成编码器应该就没问题了 而且信息 太少 传送带是多长的 传送带的线速度又是多少 哎
学习学习
这种要求的话,还需要加一个触摸屏,不然时间和距离用什么方式设置进PLC去?
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
感谢分享原创推荐
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐