首页 仪表材料 正文

回复

光大百纳-DQ016高压电桥故障测试仪使用步骤

仪表材料 浏览:1075 回复:0 收藏

xagdbn  2020-09-02 16:24

   光大百纳-DQ016高压电桥故障测试仪采用开关电源构成高压恒流源,空载电压-15000V,短路电流30mA。采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。测试线为特别设计的双芯高压橡皮电缆,采用四端电阻测量法避免了引线电阻引入的误差,面板上操作钮处于地电位,通过绝缘杆操作电桥。高压恒流源和电桥集成在一个便携式工业塑料机箱内。因此,该设备电压高、重量轻、操作方便、使用安全。


未标题-1.jpg


利用Murray电桥对击穿点定位是经典的办法,方便而准确。电桥法的依据是线芯(或屏蔽层)电阻均 匀,与长度成比例。ZGH为高压恒流源。


故障电缆为B相线芯,对钢带在L1处击穿。辅助电缆为A相线芯。A、B相线芯截面相同,长度均为L,故障点距测量端的距离为L1。


测量夹接至电缆线芯M、X两端,夹子的两侧分别为电流电位端,均应与电缆可靠连接。


 r为调节平衡用的10圈电位器,与A、B两相共同构成电桥,刻度盘读数为千分比。


G为检流计,电气平衡零点可调。


在远端通过C型夹专用短路线,短路NY两端。