昆仑TPC1570GI与汇川MD310 RTU通讯 设定频率4097(1000H),运行频率4098(1001H),运行状态12288(3000H)。变频器的命令源、频率源 、通讯参数设置ok,就是通讯不上。还有什么参数要设置吗
昆仑TPC1570GI与汇川MD310 RTU通讯 设定频率4097(1000H),运行频率4098(1001H),运行状态12288(3000H)。变频器的命令源、频率源 、通讯参数设置ok,就是通讯不上。还有什么参数要设置吗
地址+1??
变量1001H 通道名称4WB4098
COM2 9600 8N2
给出的是寄存器实际地址的话,在昆仑上定义时需要加1!
可以参考我发布的昆仑通态通信视频教程:
http://bbs.gongkong.com/d/202104/857057/857057_1.shtml