首页 正文

回复

高压变频器功率单元拆机记录

浏览:5186 回复:9 收藏

江湖走走--原创军团  2014-12-01 16:13

        某品牌(非汇川)高压变频器功率单元元器件型号,拆机记录如下:

功率单元--三个保险(名熔 RS96R,660V,100A),三个整流管(MDC100-20 140215 292),一个充电电阻(RPS-250 20K J,RPS功率电阻,用于AC直流电路,性能特殊,有些系列具有保护功能:如短路保护、过载保护/过电压/ ,宽幅电压),4个电容(,2个IGBT(英飞凌FF300R17KE4 G1406 00519),一个测温元件(热电阻,ELMWOOD参数看不清),控制板一块

 

拆机原因--报欠电压,并听到响声,拆开检查,快熔全部烧断,故障原因--一颗整流模块连接螺丝引发的血案

我知道了