模块装的是第一扩展,24V供电,与PLC连接也是正常的,没报错。拨码开关也是选的电压输出,程序是按用户手册写的。模块就是没输出!!!求大神解惑!!!
电压输出 严禁短接 V 与 I!电流模式才短接;FP0R 扩展单元自动分配地址,第一扩展单元 = WY2;软件在线监控排查。
万用表测下模块输出