首页 汇川(INO. 正文

回复

矿山零停机改造:Profibus DP转EtherNet/IP工业智能网关应用全记录

汇川(INOVANCE)PLC 浏览:87 回复:0 收藏

捷米研发五部  2026-01-15 10:19



 

一、   项目背景
内蒙古包头某矿业集团 2024 年启动智慧矿山+绿色冶金升级改造,新建一条 320 t/h 的半自磨矿石输送线、一台 80 MVA 熔炼炉及一条 1 250 mm 热连轧生产线。原有西门子 S7-300 系统(CPU 315-2DP)承担皮带运输、称重计量、炉体冷却水阀组等控制,运行稳定;新增设备全部采用汇川 AC800 系列 PLCEtherNet/IP 主站),以实现远程 I/O、伺服定位、能耗管理一体化。由于两种总线协议完全不同,必须在 30 天内完成零停机对接,保证井下供矿、冶炼节拍、轧钢订单三环节无缝衔接。最终用户选用捷米特 JM-DP-EIP工业级协议转换网关作为核心协议转换器,实现 Profibus DP 从站
EtherNet/IP 从站的双向实时数据映射。

二、网络拓扑与设备清单

1.  Profibus DP 侧(原有系统)
控制器:西门子 S7-315-2DP(固件 V3.3),站地址 2
分布式 I/O
– 16DI/16DO
模块 ET200M6ES7 153-1AA03-0XB0×4
– 8AI/4AO
模块 SM3346ES7 334-0KE00-0AB0×2
皮带秤积算仪 BW500(西门子妙声力)×1 套,9.6 kbps 波特率
总线部件:西门子 6XV1 830-0EH10 屏蔽双绞线,总线终端 6ES7 972-0BA12-0XA0

2.  EtherNet/IP 侧(新增系统)
控制器:汇川 AC800-EC11TwinCAT 3.1 编程,Scanner 功能
远程 I/O:汇川 IS620N 伺服驱动器 ×6 轴,IS5600 系列远程 I/O ×3 机架
工业交换机:赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC,环网冗余,支持 QoS

3.  协议转换网关
品牌:捷米特(JEMITE
型号:JM-DP-EIP协议转换网关

4.  功能定位:Profibus DP 从站(地址 7+ EtherNet/IP 适配器(从站,IP 192.168.1.20
安装方式:35 mm DIN 导轨,IP20 防护,24 VDC/200 mA 供电
配置端口:独立 LAN 口(RJ45)用于 Web 配置与固件升级

三、数据映射规划
根据工艺节拍与扫描周期要求,网关共映射 44 Byte Input36 Byte Output,满足以下三类数据:

1.  矿石输送:皮带秤瞬时流量(4 Byte Real)、累积量(4 Byte Real)、皮带拉绳急停(1 Byte Bool

2.  熔炼炉:炉体冷却水压力(4 Byte Real)、进出水温度(各 2 Byte UInt)、燃气阀开度(2 Byte UInt)、点火允许(1 Byte Bool

3.  轧钢机:轧制力(4 Byte Real)、辊缝位置(4 Byte Real)、机架就绪(1 Byte Bool)、速度给定(4 Byte Real

JM-DP-EIP协议转换网关采用双端口 RAM”机制,Profibus 侧与 EtherNet/IP 侧各自 2 ms 完成一次数据交换,整网端到端延迟<10 ms,满足 50 Hz 轧机闭环控制要求。

四、现场实施步骤

1.  硬件接线
断电后,在 Profibus 总线末端增加 JM-DP-EIP,站地址拨码 7,终端电阻拨到 ON
使用 6XV1 830-0EH10 电缆连接网关 DP 口与 ET200M 末端;
通过 CAT5e 屏蔽网线把网关 P3 口接入赫斯曼交换机,设置 IP 192.168.1.20,子网掩码 255.255.255.0
④ 24 VDC
供电取自西门子 PS307 电源模块,PE 端可靠接地,保证抗干扰。

2.  软件配置
1Profibus
STEP 7 V5.6 中导入网关 GSD 文件“GSD_JM_DPEIP_V21.gsd”
新建从站地址 7,插槽 1 插入 44 Byte Input/36 Byte Output 模块;
重新下载硬件配置,CPU 无报错,SF/BF 灯熄灭。

2EtherNet/IP
登录捷米特 Web 界面(默认 192.168.1.20),在“EIP Scanner”页面添加 6 Assembly 实例:
– Input Assembly 101
,长度 44 Byte
– Output Assembly 100
,长度 36 Byte
配置 RPIRequest Packet Interval)为 4 ms,超时 16 ms
导出 EDS 文件“JM_DP_EIP.eds”,拷贝到汇川编程电脑;
TwinCAT 3.1 中导入 EDS,添加 Generic EIP Device,设置 IP 192.168.1.20Assembly 匹配;
在线扫描,EtherNet/IP 连接状态 = Run,网络指示灯绿色常亮。

3.  数据校验
使用 STEP 7 变量表强制输出 16#55 QB256,在 TwinCAT 对应输入映像区立即显示 16#55
② TwinCAT
向轧机速度给定写入 1.25 m/sSTEP 7 IW260 转换为 Real 类型后显示 1.25,误差 0.01
连续 24 h 跑合,Profibus 诊断缓冲区无 7 失效记录,EtherNet/IP 侧无连接掉线,丢包率 0

五、项目总结
借助捷米特 JM-DP-EIP工业级协议转换网关,该矿山-冶金联合企业在 28 天内完成西门子 Profibus 世界汇川 EtherNet/IP 世界的无缝握手,实现:

1.  井下 6 km 皮带、地面 80 MVA 熔炼炉、1 250 mm 轧机三大工序数据互通;

2.  控制响应时间<12 ms,完全满足轧机 50 Hz 动态闭环;

3.  产能提升 6.7%,成材率提高 1.1%,年直接经济效益 1 200 万元;

4.  无需更换原有 PLC 程序与电缆,节省改造成本约 150 万元;

5.  为后续接入 MES、能源管理、数字孪生提供了统一、开放的 EtherNet/IP 数据接口。

 