大家好!请教个问题,1个威纶通触摸屏控制汇川2个PLC Easy521,另外2个PLC之间需要通讯。是使用RS485好呢?还是加个路由器,使用以太网通讯方便些了?请大家指点下。谢谢大家!
大家好!请教个问题,1个威纶通触摸屏控制汇川2个PLC Easy521,另外2个PLC之间需要通讯。是使用RS485好呢?还是加个路由器,使用以太网通讯方便些了?请大家指点下。谢谢大家!
工业级路由器结合以太网通讯,稳定性和数据交换量级远远高于RS485接口通讯
以太网通讯,威纶通间连接,如果PLC之间需要通讯,可以在威纶通里把数据转给内部变量再用宏指令写给对应PLC。这样有个缺点,HMI变成中转客户机,屏幕就显得很重要
你这个和我最近正在做的设备非常相似,我是西门子屏和两台西门子smartPLC,早期布线布的是485线,当时只是想着数据传输,没有控制这一说,但我接到设备时发现485不是很理想,网线才是最优方案。两个原因,数据量大,控制实时性比较强。再者网线更方便PLC之间的数据交互,实现起来很容易一些。
感谢大家的指导!我用以太网通讯试试看。
使用以太网做通讯好
(1)接线更加简洁,使用网线和路由器即可
(2)通讯效率高,若使用485,需要做轮训,可能数据有延迟
和触摸屏通讯加个交换机,要不调试网口不够。PLC之间Modbus485通讯。
触摸屏做中转机,100ms的刷新率,哈哈,搞毛呢
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
建议使用以太网进行通讯,无论是速度还是稳定性,要比485要高