首页 高压成套设备 正文

回复

(求助)400KW低压电动机启动,导致高压断路器跳闸!?

高压成套设备 浏览:749 回复:7 收藏

Smile-lyc  2022-01-04 12:29

一台设备为400KW低压电动机驱动,采用水阻启动限流模式。

启动瞬间电流有900安上下,且三相电流电压都平衡。随着液阻减小,电动机缓慢启动。

当转子接触器闭合瞬间,变压器配电高压断路器偶尔(频率不频繁,5次约2次)会跳闸!

变压器为客户提供,容量1250KVA。

同仁们分析一下,原因在哪儿?

1、转子接触器吸合瞬间,电流过大?

2、高压断路器配置偏小?

3、高压断路器自身问题?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

400KW电动机为绕线转子电动机,额定电流695A。采用液阻限流模式启动运行。

负载为大型铜杂或铝杂破碎机。

检查机械无卡死,人工转动正常。


1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了