现有自动控温模块,可以485通信。
可以用MCGS读取和写入温度参数,模块根据写入的SV值自动PID控温。
问:在没有PLC的情况下,能不能用MCGS写多段升温程序,把SV变量写入给模块,实现多段不同斜率升温?
如果可以实现,请各位大侠指点一二,谢谢!
现有自动控温模块,可以485通信。
可以用MCGS读取和写入温度参数,模块根据写入的SV值自动PID控温。
问:在没有PLC的情况下,能不能用MCGS写多段升温程序,把SV变量写入给模块,实现多段不同斜率升温?
如果可以实现,请各位大侠指点一二,谢谢!
可以的,屏上设置参数,用485口通讯发给温控模块,不需PLC。
屏上设置条件赋值给SV
"ozoner" 的回复,发表在1楼
对内容: 【可以的,屏上设置参数,用485口通讯发给温控模块,不需PLC。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
你好,具体时间什么参数呢?
应该也需要写个方程式的吧?
"yyanswc" 的回复,发表在2楼
对内容: 【屏上设置条件赋值给SV】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
谢谢你的回复。
直接通过一则运算是可以把SV值写入到温控模块的。
问题是:升温曲线是一个一次方程式,其中时间是个不停变化的变量,根据不同时间自动计算不同的SV值再写入模块。
不知道这样的要求MCGS能否实现?
还请指点一二
"佛踢" 的回复,发表在3楼
对内容: 【"ozoner" 的回复,发表在1楼 对内容: 【可以的,屏上设置参数,用485口通讯发给温控模块,不需PLC。...】进行回复: --------------------...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
你用的不是有PID的温控器吗?还要算个啥呢? 给SV值发过去就可以了, 具体什么时间SV需要多大,要分几段控制,只有你知道。 计算的活儿都是温控器来干的。
"ozoner" 的回复,发表在5楼
对内容: 【"佛踢" 的回复,发表在3楼 对内容: 【"ozoner" 的回复,发表在1楼 对内容: 【可以的,屏上设置参数,用485口通讯发给温控模块,不需PLC。...】进行回复:...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
可能我表述的不够清楚。
我是希望在屏上设置几段升温时间和目标温度,组成一段升温曲线。
例如:第一段30分钟,升温到100℃,
第二段10分钟,保温在100℃,
第三段15分钟,升温到150℃,
第四段10分钟,保温在150℃,
第五段20分钟,升温到200℃,
最后200℃恒温控温到关机。
每段的SV随着时间的推移不断上升,然后不断将SV变量写入给温控模块进行控温。
不知道这样的要求在没有PLC的情况下,用MCGS能否实现?
"佛踢" 的回复,发表在6楼
对内容: 【"ozoner" 的回复,发表在5楼 对内容: 【"佛踢" 的回复,发表在3楼 对内容: 【"ozoner" 的回复,发表在1楼 对内容: 【可以的,屏上设置...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
对MCGS来说都够简单了,完全不需要PLC,要使用定时器函数,写个脚本程序就行了,看看官方的样例或者初级教程简单学学就能做了。
又学到一点
有没有这样的例程 ,能发个参考下吗,谢谢
MCGS锅炉运行动画组态实例
使用MCGS嵌入版的计划曲线
不需要plc 计划曲线最方便 自己写策略也是可以 直接联控温模块就可以了
"一切" 的回复,发表在9楼
对内容: 【有没有这样的例程 ,能发个参考下吗,谢谢】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
我自己做了一个像楼主所述的工程,需要的话留邮箱发给你
